Цитата(CoRnhoL1o @ 6.2.2026, 17:51)

При сдаче объекта возник вопрос следующего характера.
В подвале общественного здания, в помещении насосной с категорией Д установлен вытяжной вентилятор. На выходе из насосной нет противопожарного клапана. Для данного помещения установлена дверь в дымогазонепроницаемом исполнении. Представитель комиссии требует установку данного клапана опираясь на СП60, п.7.10.3, а именно отталкиваясь от строчек "при условии установки (кроме помещений в пределах одной квартиры) противопожарных нормально открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение. Установка указанных клапанов не требуется для помещений с дверями, предел огнестойкости которых не нормируется."
Логика у комиссии следующая - раз стоит дым.газ. дверь, и система обслуживает данное помещение, то ППК должен быть. Если бы стояла обычная дверь - клапан не нужен.
Прав ли представитель комиссии?
Цитата(CoRnhoL1o @ 6.2.2026, 18:51)

снят вопрос. надо.
Мрак!!! "Смешались в кучу кони, люди ..." (с)
Цитата
7.10.3 Оборудование с расходом воздуха 5 тыс.м/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.10.2 открыто в обслуживающем помещении с защитой от несанкционированного доступа (при обосновании акустическим расчетом согласно СП 51.13330) в объеме за подшивными и подвесными потолками обслуживаемых помещений, а также за подшивными и подвесными потолками коридоров обслуживаемого этажа, при условии установки (кроме помещений в пределах одной квартиры) противопожарных нормально открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение. Установка указанных клапанов не требуется для помещений с дверями, предел огнестойкости которых не нормируется.
Синим цветом указания по размещению вентилятора
в обслуживаемом помещении - это Ваш вариант установки.
Нет в СП 7 указаний по установке пп-клапана при выходе воздуховода из помещения кат. "Д".
Зелёным цветом указания по размещению вентилятора
в коридоре, т.е. за пределами обслуживаемого помещения - только в
этом варианте размещения вентилятора есть указания о необходимости установки пп-клапана в стене/перегородке между коридором (с вентилятором) и обслуживаемым этим вентилятором помещении. Но
это не Ваш вариант размещения вентилятора!А противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении предусмотрены, скорее всего, по п. 7.3 д) СП 7. Но это никак не связано с указаниями п. 7.10.3 СП 60.