Цитата(Inchin @ 3.3.2026, 19:35)

Еще не превышать бы максимально допустимую скорость теплоносителя в трубе. Иногда максимально рекомендуемая скорость для трубы 16мм 0,12 м/с. Так что зачем вам больше?
Мне нужна не больше. Проблема в том, что на некоторых участках она слишком мала - 0,02-0,05 м/с. Ну и Аудитор выдаёт ошибку, что скорость слишком мала. По факту ведь будет выставляться так, чтобы скорость воды была >0,1, а значит теплоотдача будет выше. Вот я и хочу разобраться, какие параметры в программе можно задействовать, чтобы получить адекватную скорость и реальную теплоотдачу, а не при сниженных параметрах