Vital2042
Подскажите пожалуйста, запроектировал такую систему Котёл - Насосная группа - Коллектор на тёплый пол - Контура тёплого пола. Длины контуров по 80 м включая подводки. По итогу скорости теплоносителя в спирали 0.05-0.15 м/с. Как их можно увеличить их > 0.1? ведь по факту скорости будут выше 0.1, и теплоотдача будет выше. Единственная настройка - выставление давления на насосе, но какое бы я ни ставил результат не меняется
Inchin
Цитата(Vital2042 @ 25.2.2026, 10:07) *
Подскажите пожалуйста, запроектировал такую систему Котёл - Насосная группа - Коллектор на тёплый пол - Контура тёплого пола. Длины контуров по 80 м включая подводки. По итогу скорости теплоносителя в спирали 0.05-0.15 м/с. Как их можно увеличить их > 0.1? ведь по факту скорости будут выше 0.1, и теплоотдача будет выше. Единственная настройка - выставление давления на насосе, но какое бы я ни ставил результат не меняется

Аудитор сам определяет скорость, исходя из заданных вами параметров. Т.е. он пытается обеспечить теплоотдачу контура ТП исходя из того, сколько вы требуете от него получить. Перепад на насосе Аудитор подсчитывает сам.

От скорости зависит остывание в контуре, ну и теплоотдача конечно. Можно ведь сделать остывание в контуре 2, а можно и 22 градуса.
Inchin
Цитата(Vital2042 @ 25.2.2026, 10:07) *
Подскажите пожалуйста, запроектировал такую систему Котёл - Насосная группа - Коллектор на тёплый пол - Контура тёплого пола. Длины контуров по 80 м включая подводки. По итогу скорости теплоносителя в спирали 0.05-0.15 м/с. Как их можно увеличить их > 0.1? ведь по факту скорости будут выше 0.1, и теплоотдача будет выше. Единственная настройка - выставление давления на насосе, но какое бы я ни ставил результат не меняется

Еще не превышать бы максимально допустимую скорость теплоносителя в трубе. Иногда максимально рекомендуемая скорость для трубы 16мм 0,12 м/с. Так что зачем вам больше?
Vital2042
Цитата(Inchin @ 3.3.2026, 19:35) *
Еще не превышать бы максимально допустимую скорость теплоносителя в трубе. Иногда максимально рекомендуемая скорость для трубы 16мм 0,12 м/с. Так что зачем вам больше?

Мне нужна не больше. Проблема в том, что на некоторых участках она слишком мала - 0,02-0,05 м/с. Ну и Аудитор выдаёт ошибку, что скорость слишком мала. По факту ведь будет выставляться так, чтобы скорость воды была >0,1, а значит теплоотдача будет выше. Вот я и хочу разобраться, какие параметры в программе можно задействовать, чтобы получить адекватную скорость и реальную теплоотдачу, а не при сниженных параметрах
Inchin
Цитата(Vital2042 @ 16.3.2026, 13:43) *
По факту ведь будет выставляться так, чтобы скорость воды была >0,1, а значит теплоотдача будет выше.


По какому такому "факту"? Ориентируйтесь на остывание, от 2 градусов в коротких контурах санузлов и до 15 в гостиных и комнатах.

В коллектор поступает во все контуры одинаковая температура, а температура поверхности допустимая достигается величиной остывания в контуре. Ведь не хотите же вы через несколько лет встать на костыли?