Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: тепловая мощность трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ivm
итак дано:
труба L=0.7м
D = 1.5"

собсно это гладкая, не оребренная, стальная, покрашенная труба горячего водоснабжения. какая там по нормам дожна быть температура? по моему градусов 60 небезизвестного цельсия.

так вот: какова мощность данного "обогревателя" в Ватт - ах?

если такая тема или что то похожее уже есть, поросьба модератору объединить. ну и не бить.
Guest
Справка
Dн Dу Qну, Вт
21,3 15 55
26,8 20 70
33,5 25 85
42,3 32 105
48 40 125
60 50 165
76 65 210
89 80 245
108 100 300
133 125 365

Данные о теплоотдачи с 1 метра трубы, даны при условии что
темературный напор равен 70С
Для того чтобы пересчитать на другую темературу, можно воспользоватся формулой пересчёта

Q=Qну*((Т1-Твн/70)^1.2)
где Т1 - температура в подающей (предположим)
Твн - температура воздуха в помещении

вот и всё
Bers
Труба стальная Ду32 ГОСТ 3262-75*
Температура воды в трубе 60 гр.C
Температура воздуха в помещении 18 гр.C
Теплоотдача для этих условий:
Вертикальная труба - 60 Вт/м
Горизонтальная труба - 79 Вт/м
(по Справочнику проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства")
ivm
пасиб!
zeman
Цитата(ivm @ Apr 16 2007, 09:01 )
        D = 1.5"

Цитата
Труба стальная Ду32

Несрастуха. cool.gif
Bers
Цитата(ivm)
пасиб!

Цитата(zeman)
Несрастуха.

Для автора темы - срастуха.
А если что-то не устраивает, пусть жалуется во всемирную лигу трубопроводных реформ;-)