Татьяна
Здраствуйте. Вопрос следующий. При подборе насоса в систему отопления с верхней разводкой , работающую по независимой схеме(через пластинчатый теплообменник) надо ли учитывать разность геометрических отметок, считая напор насоса
nikomorozov
вроде,как подача и напор,из этого следует,что геометрические высоты считается до самой последней точки...
ТТГВ
Ага чем выше дом тем больше насос для отопления.

дом 9 этажный потери в системе 3-5 м.вод.ст. добавим 27 м.вод.ст.
а система работать будет при насосе создающим давление 5 м.вод.ст.
Вопрос - и как же до верхних этажей попадет вода???

А теперь представим человека стоящего на крыше 9-ти этажного дома, на крыше две трубы соеденненые в подвале, трубы заполнены водой (вобщем сообщающиеся сосуды). Человек взял да как дунул в одну трубу, а из другой вода полилася, Вопрос какое же давление создали лекгие человека - ???
Ответ:
1. 27,1 м.вод.ст.
2. 0,1 м.вод.ст.

Выбрать нужное!!!
nikomorozov
необходимо знать расход при этом
Awarija
ТТГВ не путайте девушку.... негоже это...
ТТГВ
to nikomorozov

Расход маленький близкий к нулю, так и по вашей логике при 0 расходе легкие должны создавать давление в 27 метров.

to Awarija

Я никого не путаю а даю тему для размышления, а так мог бы просто ответить - НЕТ
Сантехник
Продавцы насосов пользуются такими заблуждениями намеренно.
zr84
Цитата(Татьяна @ 22.6.2007, 8:55) *
...При подборе насоса в систему отопления с верхней разводкой , работающую по независимой схеме(через пластинчатый теплообменник) надо ли учитывать разность геометрических отметок, считая напор насоса

Что за дела? Присоединяюсь к "инж323". Какие "учитывать разность геометрических отметок".
Насос ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ т.е. -замкнутая система отопления-Весь напор насоса тратиться(расходуется) на преодоление
потерь в: СО+ ПТО+баланс. клапана + запас...-отсюда напор насоса-ВСЕ. Основной документ СП 41-101-95. Хочу добавить, что в СП 41-101-95 на ж/доме(независимое подключение) нет РБ-ставте регулятор "после себя"(подпитка)+ предохранительный клапан...