Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приемные колодцы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
saddamchik
Приемные колодцы для забора воды на пожаротушение, объемом 3-5 м.куб, с подключением самотечного трубопровода от резервуаров. Может есть у кого чертеж, зарисовка, что-нибудь, интересует подвод трубопровода к колодцу.
andrey R
Дык обычный колодец. В него - хобот от пожарной машины сверху. Через люк. Просто - пустой колодец с некоторым запасом воды и подводящей самотёчной трубой под уровнем воды.
saddamchik
иду трубой на 1,7м и захожу в колодец + 0,3 до днища, так нормальна?
andrey R
Самотёк, это сообщающиеся сосуды. Для нормальной работы хобота хорошо бы иметь 0,7 слоя воды в колодце. Отметка трубы ничего не значит. Важен уровень воды в колодце. А он зависит от уровня в том резервуаре (реке, пруду), откуда труба. И пропускная способность самотёчной трубы должна соответствовать пожарному расходу.

Цитата(saddamchik @ 1.7.2007, 18:08) *
иду трубой на 1,7м

Мелко. Замёрзнет
saddamchik
По глубине промерзания и расходу заложил, а сообщающиеся сосуды как раз то что надо, уровень поднимут на 1,6 метра (5м.куб) и до люка 0,4 будет, регулировать задвижкой если что, резервуары наземные.
andrey R
Цитата(saddamchik @ 2.7.2007, 9:23) *
По глубине промерзания заложил, до люка 0,4 будет

И не замёрзнет? Это в Сахаре?
saddamchik
хахаха, конечно не в Сахаре, 0,4 это будет уровень воды при пожаре, а сухотруб на 1,7, пожар-задвижка открыл-вода пошел-пожарный сосет, я так думаю
andrey R
Тогда - опорожнение системы после пожара предусмотреть.
saddamchik
этим же хоботом откачать воду из приемного колодца и все
AlexStar
Если резервуар наземный, ставьте прям на нём головки соединительные ГМ-80 или ГМ-50. Зачем колодцы городить?
saddamchik
Разбор непосредственно от резервуара, действительно, приемные колодцы только когда расстояние не выдерживаешь.
AlexStar, подскажи на будущее, как на резервуар соединительные головки устраивать, обогрев нужен, если есть готовое что-нибудь, буду признателен.
Количество головок по общему расходу воды на пожар, допустим 40 л/с, это получается на каждый резервуар по 5 головок диаметром 80мм?
AlexStar
А наземные резервуары какие? Стальные типа РВС? Там при заказе такого резервуара надо чтобы завод предусмотрел все необходимые отверстия под трубу. Сам трубопровод, идущий к головкам, устраивается в тепляке вместе, скажем, с задвижкой на всасе. Головки торчат из стены тепляка. Если у вас расход общий на пожар 40 л/с, то две головки по 80мм можно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.