1.7.2007, 11:07
Приемные колодцы для забора воды на пожаротушение, объемом 3-5 м.куб, с подключением самотечного трубопровода от резервуаров. Может есть у кого чертеж, зарисовка, что-нибудь, интересует подвод трубопровода к колодцу.
Дык обычный колодец. В него - хобот от пожарной машины сверху. Через люк. Просто - пустой колодец с некоторым запасом воды и подводящей самотёчной трубой под уровнем воды.
saddamchik
1.7.2007, 17:08
иду трубой на 1,7м и захожу в колодец + 0,3 до днища, так нормальна?
Самотёк, это сообщающиеся сосуды. Для нормальной работы хобота хорошо бы иметь 0,7 слоя воды в колодце. Отметка трубы ничего не значит. Важен уровень воды в колодце. А он зависит от уровня в том резервуаре (реке, пруду), откуда труба. И пропускная способность самотёчной трубы должна соответствовать пожарному расходу.
Цитата(saddamchik @ 1.7.2007, 18:08)

иду трубой на 1,7м
Мелко. Замёрзнет
saddamchik
2.7.2007, 8:23
По глубине промерзания и расходу заложил, а сообщающиеся сосуды как раз то что надо, уровень поднимут на 1,6 метра (5м.куб) и до люка 0,4 будет, регулировать задвижкой если что, резервуары наземные.
Цитата(saddamchik @ 2.7.2007, 9:23)

По глубине промерзания заложил, до люка 0,4 будет
И не замёрзнет? Это в Сахаре?
saddamchik
2.7.2007, 9:58
хахаха, конечно не в Сахаре, 0,4 это будет уровень воды при пожаре, а сухотруб на 1,7, пожар-задвижка открыл-вода пошел-пожарный сосет, я так думаю
Тогда - опорожнение системы после пожара предусмотреть.
saddamchik
2.7.2007, 12:26
этим же хоботом откачать воду из приемного колодца и все
AlexStar
10.7.2007, 22:18
Если резервуар наземный, ставьте прям на нём головки соединительные ГМ-80 или ГМ-50. Зачем колодцы городить?
saddamchik
10.8.2007, 22:47
Разбор непосредственно от резервуара, действительно, приемные колодцы только когда расстояние не выдерживаешь.
AlexStar, подскажи на будущее, как на резервуар соединительные головки устраивать, обогрев нужен, если есть готовое что-нибудь, буду признателен.
Количество головок по общему расходу воды на пожар, допустим 40 л/с, это получается на каждый резервуар по 5 головок диаметром 80мм?
А наземные резервуары какие? Стальные типа РВС? Там при заказе такого резервуара надо чтобы завод предусмотрел все необходимые отверстия под трубу. Сам трубопровод, идущий к головкам, устраивается в тепляке вместе, скажем, с задвижкой на всасе. Головки торчат из стены тепляка. Если у вас расход общий на пожар 40 л/с, то две головки по 80мм можно.