Цитата(Malenkaya @ 8.9.2007, 12:10) [snapback]164266[/snapback]
У производителя кассетных фильтров я спрашивала об их эффективности, конечно же они уверяют что очистка на 99, 9%.
По поводу характеристики фильтра по эффективности - посмотри тему
Испытания воздушных фильтров, проводит ли кто в РФ http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19138&st=60так что может эта цифра от лукавого - но тогда и всему твоему расчету цена - ничто.
Если есть конкретная цифра по эффективности фильтра, то это не вообще для всех случаев жизни, а только для конкретной
тестовой пыли. Для более мелкой пыли - эффективность фильтра будет ниже, для более крупной - выше. В идеале ты должна знать фракционный состав своей пыли и фракционную эффективность покупного фильтра - иначе у тебя нет исходных данных для расчета.
Цитата(Malenkaya @ 8.9.2007, 12:10) [snapback]164266[/snapback]
Но вот в этом опросном листе есть две графы: одна с запыленностью на входе в фильтр (эту цифру я знаю) и вторая - запыленность после фильтра
Есть уважающие
свою продукцию фирмы (AAF, FARR, Donaldson и прочие всего более десятка крупных и несколько десятков более мелких фирм только в одной стране - США, а есть и другие страны, только вот РФ не входит в это число), каждая из таких фирм выпускает сотни, а то и более тысячи моделей фильтров: на разные условия эксплуатации, с разной эффективностью, различных типоразмеров, из разных материалов и т.д. В этом случае опросный лист имеет смысл - вам подберут оборудование с требуемой имеено в Вашем случае характеристикой. Иначе, в условиях когда российский завод производит только один тип фильтра, это "развод лохов" - чтобы ты не писал в опросном листе, в ответе окажется что именно этот "единственный" фильтр тебе и подойдет.
Цитата(Malenkaya @ 8.9.2007, 12:10) [snapback]164266[/snapback]
у меня нет цифры, какая ПДК должна быть в атмосфере, есть только значение ПДК в воздухе рабочей зоны.
ПДК - это допустимая концентрация для дыхания человека. Если тебе удалось снизить концентрацию вредности до ПДК, то можешь смело выбрасывать очищенный воздух в любое место. Обычно снизить концентрацию до ПДК не удается; тогда воздух выбрасывают в атмосферу но оценку производят не по ПДК, а по "нормативам выбросов". Прикрепил файл, это сборник законов про атмосферу. Посмотри его для общего развития. Видим, что "нормативы выбросов" разрабатывает Гос. ком. РФ по охране окружающей среды.
Я намекаю на то, что тебе надо идти с распросами по "нормативам выбросов" к специалистам этого вопроса - т.е. к экологам. Поищи сайты где они тусуются в гугле. Или вот эти для начала:
http://ecokom.net/http://rgp.agava.ru/http://www.ecoindustry.ru/http://www.ecolife.ru/http://www.ecoportal.ru/http://www.ekoman.narod.ru/http://www.mnr.gov.ru/http://www.priroda.ru/