Полная версия этой страницы:
Приборы отопления
dark avenger
10.9.2007, 8:14
Здравствуте!!Вопрос Рассчитал теплопотери комнаты офиса площадью 9.5 м2 получилось 559 Вт.Комната угловая? Считаю среднелог.тем напор, ввожу поправку на мощн. секц, получаю 167,37Вт.559/167,37=3,339 шт. Как вешать в этом случае 1 по 4 или 2 по 2?
dark avenger
10.9.2007, 8:45
Учел. Помещение для культурно-массовых мероприятий, отдыха, учебных и спортивных занятий, помещения для администрации и персонала- на вытяжку 1 м3/ч. 30 кубов на Жилую комнату квартир или общежитий.
Цитата(dark avenger @ 10.9.2007, 15:45) [snapback]164554[/snapback]
... - на вытяжку 1 м3/ч...
ОДИН м3/ч ? Вы уверены?
dark avenger
10.9.2007, 9:08
Помещение Расчетная температура воздуха в холодный период года, °С Кратность из воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения
Приток Вытяжка
Жилая комната квартир или общежитий 18(20) - 3 м3/ч на 1м2 жилых помещений
Помещение для культурно-массовых мероприятий,
отдыха, учебных и спортивных занятий,
помещения для администрации и персонала18 - 1
Получается 1куб(или куб на 1м2 площади, но ето не прописано?
Вы путаете кратность воздухообмена и непосредственно сам воздухообмен. Множте кратность на объём помещения и получите искомую цифру в м3/ч. К примеру у Вас помещение 3x6x2,5 м. Объем соотвественно 45 м3. Кратность = 1. Расчётный воздухообмен 45 м3/ч. Кратность = 2. Воздухообмен 90 м3/ч... и т.д.
Giedi Prime
10.9.2007, 21:35
Если окно 1 шт, то и отопительный прибор под ним 1 шт. Если 2 окна, то ставьте 2 прибора.
dark avenger
11.9.2007, 9:21
Я вентиляцию добавил все ок)Помещение угловое,а на холдную стену обязательно нужен прибор)
Giedi Prime
11.9.2007, 23:19
Где сказано, что обязательно? Если помещение угловое и 1 окно, то достаточно 1 прибора под окном и на холодную стену 2-й прибор вешать не обязательно.
Цитата(Giedi Prime @ 11.9.2007, 23:19) [snapback]165032[/snapback]
Где сказано, что обязательно? Если помещение угловое и 1 окно, то достаточно 1 прибора под окном и на холодную стену 2-й прибор вешать не обязательно.
Согласен.При такой площади 9,5м2 одного радиатора более чем достаточно, тем более стены не железные, судя по потерям. Исключение только для комнаты с размером 1х9,5 м
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.