Дано:
Расход деаэрированой воды - 10 т/ч;
Температура деаэрированой воды - 60 Ц;
Температура холодной воды - 5 Ц;
Расход выпара - 0,012*Gгр - расход греющей воды (взято из умной книжки Литвин)
Температура греющей воды - 70Ц;
Деаэратор 2-х ступенчатый;
Температура выпара - 58,2Ц (тоже из умной книжки)
Давление абсолютное в деаэраторе - 0,02 МПа.
Найти:
Расход холодной воды;
Расход греющей воды;

Как найти расходы у меня вопросов не возникает (система уравнений: массовый и тепловой балансы)
Вопрос:
Какое кол-во греющей воды на входе в вакуумный деаэротор превратится в пар, а сколько останется водой? Пар какой? Сухой или влажный? Есть подозрение на теплоту парообразования, а доказать не могу. bang.gif - не помогает.
Подскажите с сылкой на литературу.
Заранее спс.
Organic
РТМ 108.030.21-78
Расчет и проектирование термических деаэраторов
donce99
где можно сачать
septemberkiss
Для того чтобы определить какое кол-во греющей воды на входе в вакуумный деаэратор превратится в пар, а сколько останется водой необходимо составить тепловой баланс
Примем расход греющей воды за единицу, а расход получившегося пара за х, тогда расход воды, полученной после понижения давления 1-х;
температура греющей воды 70 град, давление греющей воды примем 5 атм, то энтальпия гр. воды равна 70 ккал/кг
рассмотрим кривую насыщения:
-пар имеет давление 0,02МПа, и следовательно его энтальпия 623 ккал/кг
-вода, полученная после понижения давления будет иметь такое же давление 0,02 МПа, и энтальпию 60 ккал/кг
Получим тепловой баланс:
1*70 = х*623 + (1-х)*60
откуда х = 0,017 или 1,7% расхода греющей воды
Но мне совершенно не ясно откуда
Расход выпара - 0,012*Gгр - расход греющей воды (взято из умной книжки Литвин)
когда там написано Расход выпара - 0,012*Gп, где Gп - расход поступающей воды, в данной задаче холодной воды с температурой 5 град.
Ludvig
Литература тут врядли поможет. Условия несколько иначе надо понимать как и всю проблему целиком. Не верно представление, что в деаэраторе может быть разряжение только - 0,02 МПа. Может быть и - 0,06 МПа, о чем свидетельствует Температура выпара - 58,2Ц . Суть вакуумной деаэрации - чуть перегреть воду, поступающую в деаэратор, относительно температуры насыщенных паров в деаэраторе. Там только насыщенные пары и ничто другое. Расход выпара - 0,012*Gп, может быть. Ваша задача, задать разряжение от известных источников, а уже потом лезть в тепловой баланс, не забыв 0,012*Gп на испарение. Только не берите абсолютный вакуум в деаэраторе, а то выпар будет ну очень большой. biggrin.gif
ofrenda
Цитата(Ludvig @ 26.8.2011, 17:55) *
Литература тут врядли поможет. Условия несколько иначе надо понимать как и всю проблему целиком. Не верно представление, что в деаэраторе может быть разряжение только - 0,02 МПа. Может быть и - 0,06 МПа, о чем свидетельствует Температура выпара - 58,2Ц . Суть вакуумной деаэрации - чуть перегреть воду, поступающую в деаэратор, относительно температуры насыщенных паров в деаэраторе. Там только насыщенные пары и ничто другое. Расход выпара - 0,012*Gп, может быть. Ваша задача, задать разряжение от известных источников, а уже потом лезть в тепловой баланс, не забыв 0,012*Gп на испарение. Только не берите абсолютный вакуум в деаэраторе, а то выпар будет ну очень большой. biggrin.gif

1. Скорее всего вакуум составляет -0,8 (1-0,2). 2.Расход выпара - в раной литературе по- разному: от 2до 5 кг на тонну деаэрированной воды. 3. Чуть перегреть воду не получится, минимум 10 градусов, а ещё лучше 20гр., поэтому если вы подадите в него воду с Т= 5гр., его просто затрясёт от диких гидроударов. Вода должна быть не менее 60гр.! 4. Расход греющей воды на деаэрацию определяется по следующей формуле:Gг.д = Gхво( tд - tв.д)/tк - tд, где Gг.д - Расход греющей воды на деаэрацию. Gхво - расход подпиточной воды, tд - температура воды в деаэраторе, tвд - температура воды перед деаэратором, tк - те6мпература воды из котла.
Литература.
1. В.М. Фокин. Тепловые схемы котельных. – Волгоград, 1998.

tigr857
1. В.М. Фокин. Тепловые схемы котельных. – Волгоград, 1998. где можно скачать
tigr857
Значит воду подаваемую в вакумный деаэратор следует нагревать до темпер. 60-70 С. Значит следует предусматривать две ступени нагрева, первая перед ХВО (нагреть до 25 С); вторая ступень после ХВО (до 70С)
Галиев
Цитата(tigr857 @ 12.4.2012, 14:53) *
1. В.М. Фокин. Тепловые схемы котельных. – Волгоград, 1998. где можно скачать

В ПТО СТТ.
ofrenda
Цитата(tigr857 @ 12.4.2012, 15:23) *
Значит воду подаваемую в вакумный деаэратор следует нагревать до темпер. 60-70 С. Значит следует предусматривать две ступени нагрева, первая перед ХВО (нагреть до 25 С); вторая ступень после ХВО (до 70С)

Так точно.Один нюанс, из практики, разница темератур между водой подаваемой в деаэратор и водой в деазраторе д.б градусов 15, не менее!
У меня в котельной: выход воды из подогревателя II - й ступени 65 град., темература ув колонке 82 град. ЧЕм больше разница темератур, ем лучше удаляется кислород.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.