Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление с LON-интерфейсом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
serjic
Здравствуйте!
Может кто нибудь сталкивался с подобными задачами.
Есть коттедж, в котором заказчик хочет связать систему вентиляции, кондиционирования и отопления(тёплые полы). Вот как раз с последним у меня и возникли проблемы. С вентиляцией и кондиционированием всё более менее понятно, а вот "тёплые полы" поставили в тупик. Существуют ли готовые решения у каких нибудь производителей( привода клапанов, насосы, контроллеры) ?
Если нет, то что можно использовать.
В данном доме планируется отоплением доводить температуру до +18 гр., остальное с помощью вентиляцией
2lon
Привода можно использовать с управлением 0-10В, соответственно взять свободно-программируемый контроллер с аналоговыми выходами. Надо только учитывать большую инерционность теплых полов. Теорию можно почитать здесь
Glory
Подобное решение применяем... Кондиционирование, отопление и электричекий тёплый пол в одном помещении. Конкретно что касается водяного отопления, то используем клапаны с термоприводами HERZ Armaturen 24 VAC (кат. № 1 77 10 01). Готовых решений не встречал.
SILVER
Цитата(serjic @ 14.4.2008, 12:49) [snapback]242530[/snapback]
Здравствуйте!
Может кто нибудь сталкивался с подобными задачами.
Есть коттедж, в котором заказчик хочет связать систему вентиляции, кондиционирования и отопления(тёплые полы). Вот как раз с последним у меня и возникли проблемы. С вентиляцией и кондиционированием всё более менее понятно, а вот "тёплые полы" поставили в тупик. Существуют ли готовые решения у каких нибудь производителей( привода клапанов, насосы, контроллеры) ?
Если нет, то что можно использовать.
В данном доме планируется отоплением доводить температуру до +18 гр., остальное с помощью вентиляцией

А если датчик температуры и контактор на включение обогрева пола?
serjic
Цитата(SILVER @ 17.4.2008, 21:37) [snapback]244424[/snapback]
А если датчик температуры и контактор на включение обогрева пола?


Тёплые полы будут на воде. если поддерживать 3-х ходовым клапаном, то надо будет вводить ПИ-регулирование всей системы( отопление+вентиляция) . а как регуляторы на LONе делать я плохо представляю. да и думал обойтись малой кровью, чтоб свободнопрограммируемые контроллеры не использовать
ALSERG


Можно использовать термостатическую головку оснащенную терморегулятором ( с капилярной трубкой)
и подбором клапана 2-3 ход. Для уменьшения инерционности системы полы можно разбить на
зоны регулирования ( зал спальня и т.д)
Long
Цитата(ALSERG @ 18.4.2008, 17:18) [snapback]244791[/snapback]
Для уменьшения инерционности системы полы можно разбить на
зоны регулирования ( зал спальня и т.д)


лучше спальню, зал и т.п. делать вообще отдельными зонами регулирования со своими температурными датчиками. и иннерционность снизится, и точность регулирования повысится
IVI
Добрый день. У нас был проект на LON. Обогрев грунта холодильных 5 камер терминала в Клайпеде. За основу взяли свободнопрограммируемые контроллеры. У каждой камеры свой щит управления, 2 контура отопления. В грунте разместили 69 температурных дачиков Pt1000. Это в районе 14 дачиков на каждую камеру. Упраление насосами, 3 х ходовыми клапами. Система работает. cool.gif
Abysmo
Если это Вас, спасет, то у Belimo есть привод с LON и двух/трехходовые клапана.

http://www.belimo.eu/CH/EN/Product/Water/P...FTOKEN=99804667

http://www.belimo.eu/CH/EN/Product/Water/P...r=12020202&
Verh
несколько не понял в чем сложность возникла.
Почти все нормальные производител предлагают такое оборудование.
Как вариант попробуйте контроллеры Centraline
http://www.honeywell-ec.ru/catalog/80/
Большой плюс, что все алгоритмы уже вшиты в контролер, вым остается только выбрать нужный.А если нужна визуализация то непонадобится время на рисование схем для SCADы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.