astpavel
собираю приточку в квартире: решетка-стена-заслонка-дополнительный подвод воздуха-фильтр-вентилятор-калорифер.
Расстояние между частями минимально, только калорифер будет вынесен на метр.
Вентилятор низкооборотный с регулировкой.
Заслонка регулируемая с электроприводом. В холода планируется приоткрывать заслонку, а
дополнительный поток воздуха брать через подвод меньшего в 3 раза диаметра из области батареи центрального отопления.
С остановленным вентилятором заслонка будет перекрыта.
Все поверх будет теплоизолировано.
Волнуют проблемы конденсата.
Практики нет никакой.
Заранее всем спасибо!
jota
До калорифера изолировать всё, и вентилятор тоже..... Проблема будет с холодным мостиком, который образуется на месте пересечения воздуховода и нар.стены. Поэтому пересечение в футляре из 2 колец. (на воздуховод пересекающий стену два одинаковых кольца с зазором между ними для обрыва мостика холода) В зазор между воздуховодом и кольцами каменную вату или аэрозольный пенополистирол.
Если этого не сделаете, место пересечения нар.стены будет постоянно влажным и очень быстро появится плесень. Лучше калорифер поставить перед вентилятором, тогда не придётся изолировать вентилятор.
olg2004
туман
astpavel

Переход через стену уже висит на монтажной пене, кирпича не касается.
А вот мостик через заслонку из полого аллюминевого профиля?
Особенно при выключенной системе. Там же рядом отвод для дополнительного потока.
astpavel
Подскажите пожалуйста - такая схема в принципе нежизнеспособна или можно что-то предпринять?
Александр Васильев
Можете схемку набросать и выложить здесь?
astpavel
Схема