Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: сдача теплотрассы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
puly
скажите какие акты нужны ! и какие требуют акты теплотехнический инспек
krvit
акты на скрытые работы:
-подготовка песчанного основания для бесканалки
-гидроизоляции ж/б лотков при канальной прокладке
-на неподвижные опоры
-антикоррозийное покрытие трубопроводов и теплоизоляцию оных
-обратной засыпки траншеи
акт на гидравлику
акт на промывку и продувку
протоколы УЗК
сертификаты на примененные материалы и трубы
аттестация сварщика
лицензия организации
схема стыков
исполнительная съемка
Rom78
Акты по системе ОДК.
Акт растяжки компенсаторов.
eVgenic
не подскажете Протоколы УЗК на 100% сварных швов или достаточно какой то %
АБорисыч
Цитата
акты на скрытые работы:

это не полный список
под каждый вид работы один акт
начиная от разбивки трассы и поехали дальше
- подготовка основания
- подбетонка
- армирование
- бетонирование
- установка скользящих опор
- раскладка трубопровода
итд ..... вплоть до обратной засыпки и благоустройства территории.
Вобщем не зная технологии работ, которые прописаны в проекте нельзя объективно рассуждать на тему какие акты скрытых работ потребуются.

Так что проект в студию. По другому коллективный разум может завести не по тому направлению)

Цитата
Акты по системе ОДК.

ОДК разное может и коаксиалка быть и трёхжилка - так что тут тоже разное, могут и импульсную рефлектограмму затребовать и схему ОДК. )))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.