Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Программы подбора ВРУ
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Prasolov
Для подбора решеток, диффузоров и др. девайсов обычно пользуюсь программами подбора IMP-Klima и TROX. Результаты они дают примерно одинаковые, и друг друга дополняют. IMP дает отчет покрасивше, его не стыдно в проект вложить, а TROX зато высчитывает разницу температур при входе в рабочую зону (для решеток).
Но вот набрел на подбор Halton. Где-то писалось, что она достоверней воздухораспределение считает. И обнаружил громадную разницу в результатах для охлаждения.
То есть настолько, что подобрать решетки для стандартных условий канального кондиционирования (основная моя тема) ВООБЩЕ невозможно. То-есть НИКАК. Если струя добивает до противоположной стены при длине помещения 5м, то это сопровождается безумными шумом и потерей давления.
А схемы, достойно выглядевшие в IMP, дают поток хол. воздуха в рабочую зону с разницей температур в 10гр.
Кто сведущ в Хальтоне, подскажите.
Каталога Halton у меня нет, проверить не могу. А по IMP и TROX сходится (с их каталогами).
Прилагаю отчеты о подборе
1. Halton 20kB
Prasolov
2. IMP 20kB
Prasolov
3. Trox 20kB
роман5
Цитата(Prasolov @ 14.3.2006, 14:07) *
Для подбора решеток, диффузоров и др. девайсов обычно пользуюсь программами подбора IMP-Klima и TROX. Результаты они дают примерно одинаковые, и друг друга дополняют. IMP дает отчет покрасивше, его не стыдно в проект вложить, а TROX зато высчитывает разницу температур при входе в рабочую зону (для решеток).
Но вот набрел на подбор Halton. Где-то писалось, что она достоверней воздухораспределение считает. И обнаружил громадную разницу в результатах для охлаждения.
То есть настолько, что подобрать решетки для стандартных условий канального кондиционирования (основная моя тема) ВООБЩЕ невозможно. То-есть НИКАК. Если струя добивает до противоположной стены при длине помещения 5м, то это сопровождается безумными шумом и потерей давления.
А схемы, достойно выглядевшие в IMP, дают поток хол. воздуха в рабочую зону с разницей температур в 10гр.
Кто сведущ в Хальтоне, подскажите.
Каталога Halton у меня нет, проверить не могу. А по IMP и TROX сходится (с их каталогами).
Прилагаю отчеты о подборе
1. Halton 20kB


Здравствуйте! Подскажите где можно найти такие программы по расчету воздуха?
MMM
на сайте Халтона, Imp_Climы или Trox скачать можно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.