Для подбора решеток, диффузоров и др. девайсов обычно пользуюсь программами подбора IMP-Klima и TROX. Результаты они дают примерно одинаковые, и друг друга дополняют. IMP дает отчет покрасивше, его не стыдно в проект вложить, а TROX зато высчитывает разницу температур при входе в рабочую зону (для решеток).
Но вот набрел на подбор Halton. Где-то писалось, что она достоверней воздухораспределение считает. И обнаружил громадную разницу в результатах для охлаждения.
То есть настолько, что подобрать решетки для стандартных условий канального кондиционирования (основная моя тема) ВООБЩЕ невозможно. То-есть НИКАК. Если струя добивает до противоположной стены при длине помещения 5м, то это сопровождается безумными шумом и потерей давления.
А схемы, достойно выглядевшие в IMP, дают поток хол. воздуха в рабочую зону с разницей температур в 10гр.
Кто сведущ в Хальтоне, подскажите.
Каталога Halton у меня нет, проверить не могу. А по IMP и TROX сходится (с их каталогами).
Прилагаю отчеты о подборе
1. Halton 20kB