Подскажите, пожалуйста! У меня есть склад. Заказчик хочет спринкеры что бы были. Что там скадироваться будет не известно. А теперь ворпос: спринкеры надо устанавливають в электрощитовой, узле управления, погрузочной, лифтовом холле? Помогите!
Young
6.5.2009, 10:28
Мда. А вы сами в этом проекте кем будете? Менеджером? Проектировщиком?
ntusik
6.5.2009, 11:49
я начинающий проектировщик
Young
6.5.2009, 11:52
Как начинающий проектировщик, вы же наверняка руководствуетесь какими-то нормативными документами, например НПБ 88-2001 и НПБ 110-03? В которых кстати еще написано как слово "спринкЛер" пишется.
Сами подумайте, что произойдет в электрощитовой если там водяное АПТ сработает? По остальному - НПБ 110-03 п.4.
ntusik
6.5.2009, 12:25
Спасибо
Young
6.5.2009, 12:27
Меня один момент смущает, а как вы будете оборудование подбирать и гидравлику считать, если не знаете что на складе будет храниться?
ntusik
6.5.2009, 12:50
Вот так и буду
Young
6.5.2009, 12:54
оригинально
Lilia
6.5.2009, 21:36
Согласно НПБ 88-2001* п.4.36. К питающим и распределительным трубопроводам спринклерных установок допускается присоединять дренчерные завесы для орошения дверных и технологических проемов.
С чем связана необходимость тушения проемов???
Young
7.5.2009, 7:56
не дать огню распространиться в соседнее помещение, через дверной проем.
А проектирование АПТ для склада, в котором неизвестно что хранится не улыбнуло?
дмитрий01
7.5.2009, 14:20
не ну такие повсеместно, поди туда не знаю куда, сделай то не знаю что... как делаешь расчет по максимуму, да еще и межстелажку сразу говорят: "а у нас же там унитазы храняться, они же ведь не горят..."
Young
7.5.2009, 14:23
да уж, действительно.
Lilia
7.5.2009, 20:07
Ну смотрите, написано "допускается", значит, если я ее не запроктирую, то ошибкой это не будет?
Ну смотрите, написано "допускается", значит, если я ее не запроктирую, то ошибкой это не будет?
имеется ввиду, что завесу дренчерную можно не от своего УУ запитать, а от спринклерной секции, а уж нужна там защита проема завесой или нет это уже отдельный вопрос, и процитированным вами пунктом не регламентируется.
Lilia
7.5.2009, 23:00
и кто решает "отдельный вопрос" - проектировщик? в НПБ 110-03 есть рекомендации по установке, но не на все
и кто решает "отдельный вопрос" - проектировщик? в НПБ 110-03 есть рекомендации по установке, но не на все
А кто же еще? Часто АРхи дают места установки завес, вместо противопожарных стен или дверей, иногда в нормах на конкретные виды зданий и сооружений пишут...