Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Периодичность осмотра дымовой трубы котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Владыка Миров
Обращаюсь за помощью

Кто нибудь может подсказать какой регламент осмотра дымовой трубы котельной?
Кто должен проводить данные работы, с какой периодичностью и какие акты оформлять?
Котельная частная с кирпичной трубой.
72Alen
Правила ПБ 03-445-02 почитайте, если еще остануться вопросы, пишите.
Владыка Миров
В том то и загвоздка.

Котельная с давлением не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 115°С а следовательно НЕ опасный производственный объект и соответственно Я руководствуюсь только ПТЭ ТЭ

Вопрос относиться ли тогда дымовая труба к опасным производственным объектам и почему(ссылки).
Есть ли на примете кто может заняться обследованием трубы и выдачей заключения.
ремесленник
Дымовые трубы не являются самостоятельными опасными производственными объектами. Они только могут входить в состав опасного производственного объекта. Вы, кстати не указали вид топлива. Использование природного (сжиженного) газа также является идентификационным признаком опасного производственного объекта.

Если ваша котельная не попадает ни под один признак, руководствуйтесь ПТЭ. Статья 3.3.14 определяет периодтчность и виды осмотров стальных труб (есть и для ж/б). Там, к примеру, наружный осмотр дымовой трубы производится раз в 3 месяца (в ПБ 03-445-02 раз в полгода).
По вопросу обследования baltaltd@yandex.ru
Владыка Миров
вид топлива солярка
tiptop
Цитата(Владыка Миров @ 31.7.2009, 13:41) [snapback]417776[/snapback]
Котельная с давлением не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 115°С а следовательно НЕ опасный производственный объект


При чём здесь 4 МПа ?
Про 0,07 МПа ещё можно говорить...

Есть "горючие вещества - жидкости, газы, пыли", значит - опасный производственный объект.

Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов
Приложение 1 ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ремесленник
Не всё так просто. См. приказ № 131 от 5.03.2008 "Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов"

Данная котельная не является опасным производственным объектом.
tiptop
Да, для котельных есть только один признак опасности -
"2.2 Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С"
ремесленник
Если котельная газовая, она входит в опасный производственный объект - система газопотребления предприятия.
PSN
Цитата(ремесленник @ 3.8.2009, 7:03) *
Если котельная газовая, она входит в опасный производственный объект - система газопотребления предприятия.

Согласен
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.