Цитата
от вентиляции и ГВС
Не ГВС, а от системы обогрева бассейна.
Цитата
на какую температуру и расход?
На рабочие параметры.
Цитата
И вообще зачем это сделано?
Как правило это требуют в Москве,в районных отделениях теплосетей (МОЭК).
Раньше это делалось, когда вентиляция сажалась по зависимой схеме, и при хреновой системе регулирования ее обратка была завышена, и это завышение использовали в виде утилизации "лишней "теплоты в подогреве системы отопления.
Сейчас же это делается скорее всего по отдельному требованию тех же теплосетей,если вдруг системы регулирования ТО поз.1.4 и 1.5 по вашей схеме будут или станут работать не корректно и будет завышение обратки. Хотя правильнее было бы сделать также и от системы ГВС в том числе, так называемая зимняя перемычка, поскольку в ней возможна завышенная обратка при дискретном водоразборе, которую и используют частично в подогреве системы отопления согласно нормам.
Поэтому при нормальном режиме работы всех систем регулирования, волнующие вас краны могут и не открыться вовсе.