donna lupita
Подскажите пожалуйста. В ЦТП обратка от вентиляции и ГВС и дет в подающюю трубу отопления, причем подключение после регулятора температуры. Как тогда подбирать теплообменник - на какую температуру и расход? Что тогда регулирует регулятор температуры? И вообще зачем это сделано?
Wiz
Цитата
от вентиляции и ГВС

Не ГВС, а от системы обогрева бассейна.
Цитата
на какую температуру и расход?

На рабочие параметры.

Цитата
И вообще зачем это сделано?

Как правило это требуют в Москве,в районных отделениях теплосетей (МОЭК).
Раньше это делалось, когда вентиляция сажалась по зависимой схеме, и при хреновой системе регулирования ее обратка была завышена, и это завышение использовали в виде утилизации "лишней "теплоты в подогреве системы отопления.
Сейчас же это делается скорее всего по отдельному требованию тех же теплосетей,если вдруг системы регулирования ТО поз.1.4 и 1.5 по вашей схеме будут или станут работать не корректно и будет завышение обратки. Хотя правильнее было бы сделать также и от системы ГВС в том числе, так называемая зимняя перемычка, поскольку в ней возможна завышенная обратка при дискретном водоразборе, которую и используют частично в подогреве системы отопления согласно нормам.
Поэтому при нормальном режиме работы всех систем регулирования, волнующие вас краны могут и не открыться вовсе.
игорь.с
даже очень правильно "придуманно", у нас так называется последовательная схема, тем самым снижая потребление теплоносителя за счёт доработки, но есть и свои корректировки какую схему собрать ведь можно и 2-х ступенчатую смешивающею. А так вентиляцию полюбому на доработку отправлять...
donna lupita
спасибо