Имеется система отопления двух трубная с нижней разводкой в два кольца замкнутых на одну гребенку
1. Основное корльцо отапливает основное 4х этажное здание с 22 мя стояками разновеликими на 4 этажа и на 3 этажа
2. Малое кольцо отопление
Ввод состоит из задвижек вводных прямая и обратная, грязевиков, гребенки и системы учета тепла с датчиками.....ни болеров, не теплообменников, не элеватора нету...получаем напрямую от магистрали из ЦТП владельцем которой является другая организация
Давление теплоносителя на прямой 3,5 атм на обратке 3 атм...перепад 0,5 атм
Если для малого кольца у которого нет стояков этого достаточно то для основного кольца нет так как в системе большие потери по длинне и часть батарей ели живые так как циркуляции нет и греются они за счет передачи тепла по металлу труб и батарей
Прямая разводка имеет Ду =50мм у первого стояка и Ду=20мм у последнего №22...все стояки и подводки выполнены из стальных труб Ду=15мм
Обратка основного кольца Ду=50мм у стояка №22(последнего) и Ду=20мм у первого.... закольцевал прямую.... присоеденил металлопласт Ду=20мм от гребенки до ст №22 прогрелись стояки №20, №21, №22 на всех этажах...вроде бы улучшение есть, но затухли стояки с №10 по №17.. в основном первый этаж и пару батарей второго....
Сегодня при проведении работ на трасе обратка видимо сливалась (прямая нет) и перепад составил 1 атм...сразу прогрелись почти все батареи...(те что не прогрелись видимо в засоре)
Вопросы
1. Можноли установить циркул. насос на обратку с целью вытягивать из нее воду создавая разряжение?
2. Делал ли кто такое и каковы успехи и вообще можно ли этим способом решить проблему насосы очень дорогие нынче?
3. Как еще можно решить данную проблему? Владелец ЦТП ни чем помочь не может...надеятся можно на себя
4 Какой насос и как подобрать для этих целей?
За любую инфу всем ответившим спасибо