Уважаемые знатоки smile.gif выкладываю схему итп своего объекта. Хотелась бы услышать Ваши замечания (по внешнему контуру, контуру отопления, гвс и подпитки). Характеристики объекта: расчетный тепературный график тепловой сети 130/75, давления P1=7.8бар/P2=3.8бар Присоединение системы отопления, вентиляции и гвс - независимое через теплообменники полная тепловая нагрузка здания 0,927Гкал/ч. Температурный график системы отопления 90/70, вентиляции 90/70, температура гвс 60С. Данные по системам от смежников: отопление статистическая высота системы 42,23 метра, потери давления на стояках указаны у меня на схеме, тепловая нагрузка 0,37Гкал/ч. По вентиляции пока что данных особо нет, только известно что расположения пв установок не выше 5 метров (1-2этаж). Тепловая нагрузка на систему вентиляции 0,334Гкал/ч. Тепловая нагрузка на систему ГВС 0,223Гкал/ч, потери давления в системе 14м, расход воды на циркуляцию 0,14л/с. Назначение здание: бизнес центр. Буду признателен за указание ошибок и недочетов.
jota
Спокойно на такие дорогие пункты, которые проектируют в России не могу смотреть.... Вроде и деньги не мои, а всё равно противно....
так по мелочи:
Зачем РР и РПД последовательно? Если есть задача ограничить максимум достаточно балансового вентиля, который по моментному расходу теплосчётчика выставляется и пломбируется.
По ходу - какой смысл ставить регулятор перепада на подачу, что б потом качать насосами на заполнение. Лучше ставить РПД на обратку до себя держать каких нибудь 6 бар и ненужно насосов.
ХВ на ТО ГВ 3,56 т/ч, а выходит 4,06 т/ч откуда полкуба?

Дальше не хочется и комментировать.... wink.gif
maltsevivan
jota, спасибо большое за комментарий.
Про расход 4,06т/ч=3,6т/ч из хв + 0,5циркуляц.(0,14л/с)
Буду стараться чтоб со временем вам стало нечего комментировать в моих схемах wink.gif
maltsevivan
поповоду балансировочника - вы имеете ввиду на вводе Т1 его поставить между фильтром и узлом учета?
Сегодня просмотрел ту литературу которую Вы вчера порекомендовали, но такого приема не видел. Установка балансировочника на Т1 не создаст проблем при сдачи объекта?
jota
Цитата(maltsevivan @ 1.4.2010, 19:26) *
поповоду балансировочника - вы имеете ввиду на вводе Т1 его поставить между фильтром и узлом учета?
Сегодня просмотрел ту литературу которую Вы вчера порекомендовали, но такого приема не видел. Установка балансировочника на Т1 не создаст проблем при сдачи объекта?

Если в ТУ записано, что должно быть ограничение максимума, то это можно выполнить 3 способами: 1.Регулятор расхода прямого действия (РР) с ушами для пломбирования - ваш вариант (самый дорогой)
2. Балансовый вентиль (та же шайба, только с изменяемым проходным сечением) Фиксируется максимальное открытие стопором под ручкой, сама ручка пломбируется от снятия.
3. Шайба межфланцевая (целка) расчитанная на максимум - фланцы пломбируются
maltsevivan
ясно, спасибо, теперь разобрался clap.gif . Завтра переработаю схему - выкину все лишнее wink.gif
shadow
1. А где регулирующий клапан на теплообменниках отопления?
2. Общий РПД летом будет плохо работать.
3. Предохранительный клапан на баке после запорной арматуры, а если кто-нибудь случайно закроет кран blink.gif
maltsevivan
погодозависимое регулирование осуществляется в котельной, тут необходимо регулировать только температуру гвс. Летом подача теплоносителя не осуществляется, вода на гвс готовиться в накопительных бойлерах - этоя забыл написать smile.gif А про прелохранительный - просмотрел несколько схем bestbook.gif и заметил,что часто встречается именно это место установки.