Подскажите ширину защитной зоны теплосети и норматив, по которому она определяется.
Цитата(Сфинкс @ 30.4.2010, 13:41)

Подскажите ширину защитной зоны теплосети и норматив, по которому она определяется.
Минимальная ширина определяется по "Правилам охраны коммунальных тепловых сетей". Если не ошибаюсь принимается не менее 3м, а в большую сторону по идее на стадии проектирования должно даваться обоснование.
Спасибо за подсказку, цитирую: Охранная зона "не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности"