Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка теплотрассы в просадных грунтах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
habasi
Уважаемые коллеги, помогите советом. Можно ли использовать бесканальную прокладку трубопроводов при просадочных грунтах 1го типа?
ArtNikaEnergetik
Можно. Делаете ж/б основание и увеличиваете толщину стенки трубы в 1,5 раза.
habasi
А какими документами это регламентируется? дело в том что я наш ДБН в п. 18.1 имеет примечание "При просадочных грунтах І типа тепловые сети допускактся проектировать без учёта требований этого роздела." (имеется в виду раздел о строительстве в особых природных условиях) и в то же время п. 18.20 запрещает бесканальную прокладку в просадочных грунтах вообще. Поскольку с просадочными грунтами сталкиваюсь впервые, запуталась окончательно. blink.gif И ещё заказчик постоянно требует подтверждения проектных решений ссылками на нормативную документацию.
ArtNikaEnergetik
Есть инструкция про прокладке в карстово-суффозионных грунтах. Сейчас некогда ее искать. поищите в инете. там есть.
ArtNikaEnergetik
Нашел
habasi
Спасибо smile.gif