Уважаемые коллеги! Заказчик заявил данные в магистрали теплоснабжения 205 градусов,ее надо снизить до 95, подскажите марку элеватора на такую температуру, те что мне встречались рассчитаны до 150, и какие еще есть нюансы проектирования теплового пункта с такой входящей температурой.
vnvik
Может у него пар с такой температурой?
KGP1
Цитата(Alex_77 @ 9.9.2010, 13:59) *
Уважаемые коллеги! Заказчик заявил данные в магистрали теплоснабжения 205 градусов,ее надо снизить до 95, подскажите марку элеватора на такую температуру, те что мне встречались рассчитаны до 150, и какие еще есть нюансы проектирования теплового пункта с такой входящей температурой.

Только через паяный теплообменник.
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Alex_77 @ 9.9.2010, 12:59) *
Уважаемые коллеги! Заказчик заявил данные в магистрали теплоснабжения 205 ...

-- интересно, какое давление??...
Alex_77
2-3 атмосферы
BadMax
попробывать поиграться с коэффициентом смешивания
Иванов В.А.
Цитата(Alex_77 @ 9.9.2010, 17:05) *
2-3 атмосферы



Давление насыщения при температуре 205°С 1,724 МПа
gilepp
Цитата
Только через паяный теплообменник.


не только
gilepp
если забыть о давлении, то есть такие штучки.
Evgkarpro
"Заказчик заявил" устно?
Заказчик выдает легитимную бумагу или ТУ на теплоснабжение?
Это расчетная величина, чему равняется срезка температурного графика, не верю, да и еще с таким давлением?
gilepp
цифры конечно сомнительные...
kromwell
Алекс, не увидел в сообщении от вас - какой все же род теплоносителя - это водяной пар или термалка?
По иронии судьбы работал и с термалкой (правда 190 градусов) и с перегретым паром (200...210 градусов) "минус" 0,1 бар изб.
С термалкой все просто. А с перегретым паром пришлось поизвращаться - малопотенциальний источник энергии. у вас правда давление побольше и можно попробовать напрямую конденсировать в ТО, без охлаждения до точки росы конденсатом. Площадь ТО правда выростит, но количество единиц оборудования уменьшится - схема будет попроще.

Но вообще перегретый пар редкость, обычно после турбин. Но тогда давление стараются сработать до вакуума. Поэтому ваши данные какие то "серединка на половинку"
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Иванов В.А. @ 9.9.2010, 19:17) *
Давление насыщения при температуре 205°С 1,724 МПа

-- подскажите, на какое давление Ру=??? МПа выпускаются элеваторы 40с10бк.
Иванов В.А.
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 9.9.2010, 23:52) *
-- подскажите, на какое давление Ру=??? МПа выпускаются элеваторы 40с10бк.



Ру= 1,6 МПа


А СП 41-101-95 запрещает непосредственно подключать здания к тепловой сети с такими параметрами.
Только через ЦТП.

3.2 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после ЦТП при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 °С.

СНиП 41-02-2003

14.8 Расчетная температура воды в подающих трубопроводах после ЦТП должна приниматься:

при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме - равной, как правило, расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП;

при независимой схеме - не более чем на 30 °С ниже расчетной температуры воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 °С и не ниже расчетной, принятой в системе потребителя.

...



Alex_77
Коллеги, спасибо за помощь,теплоносителем будет пар, с паром сталкиваюсь впервые, как правильно проектировать тепловые пункты с использованием пара? Может у кого схема типовая есть, скиньте пожалуйста.
gilepp
Цитата
Коллеги, спасибо за помощь,теплоносителем будет пар, с паром сталкиваюсь впервые, как правильно проектировать тепловые пункты с использованием пара? Может у кого схема типовая есть, скиньте пожалуйста.


Думаю, вам не поможет типовая схема. Я не стал бы называть схемы типовыми - таковыми их можно называть весьма условно. Схемное решение зависит от множества технических условий, которые вы не перечислили и часть которых скорее всего требуется еще выяснять.

Кроме схемы надо уметь правильно подобрать множество компонентов, а именно:
- диаметры паропроводов и конденсатопроводов
- регулирующие клапаны, конденсатоотводчики, КИПиА, запорную и предохранительную арматуру, теплообменники, насосы и пр.
- предусмотреть еще на стадии подготовки компоновочное решение, хотя бы приблизительно.

Искренне рекомендую обратиться к специалистам на первый раз, чтобы не наделать ошибок и постепенно входить в тему, если планируете в дальнейшей этим профессионально заниматься.

Могу конечно вам десяток схем прислать, но если нет тех. условий - это 100% бесполезно.
sergey-k-pkbdgts
Цитата(gilepp @ 10.9.2010, 11:15) *
Могу конечно вам десяток схем прислать, ...

-- с тепловыми-паровыми схемами уже как-то определились, тут не понятно, -- что с конденсатом (параметры ???) делать.
gilepp
Цитата
-- с тепловыми-паровыми схемами уже как-то определились, тут не понятно, -- что с конденсатом (параметры ???) делать.


А параметры-то какие ? Температура, расход... Где ближайший приемник конденсата ?
Не видя схемы трудно советовать что-то.
Если горячий - можно снимать выпар и использовать его, а конденсат транспортировать в котельную.
Если холодный, то сразу в котельную.
Модно его уже после доохладить, сняв тепло.
Может его и качать не надо - сам докатится.
Множество вариантов в зависимости от условий. Чего гадать ?
areneal
Цитата(Alex_77 @ 9.9.2010, 13:59) *
Заказчик заявил данные в магистрали теплоснабжения 205 градусов,ее надо снизить до 95, подскажите марку элеватора

Цитата(Alex_77 @ 10.9.2010, 11:52) *
теплоносителем будет пар...

Как вариант - установка смешивающего подогревателя/охладителя (по памяти, могу ошибаться - пароструйный эжектор...). Подмес - конденсат пара. На выходе на ответвлении клапан на контур циркуляции: часть возвращаем на котельную, часть - в эжектор. Правда по такой схеме придется еще и насос поставить.
Еще вариант - пароводяной теплообменник...
sergey-k-pkbdgts
Цитата(areneal @ 10.9.2010, 14:59) *
...Еще вариант - пароводяной теплообменник...

-- отличная идея, осталось за малым, составить технологическую схему, подобрать оборудование... smile.gif
испытатель
http://www.metalopt.ru/production/energy-s...cal-scheme.html
areneal
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 10.9.2010, 17:50) *
-- отличная идея, осталось за малым, составить технологическую схему, подобрать оборудование... smile.gif

как не крути...