Вопрос в заключается в следующем - в каких случаях обоснована в системах отопления, теплоснабжения установка доп. циркуляционных насосов на распределительных трубопроводах обратной гребенки наряду с главными? см. рис.
Машинист
Цитата(BIONDER @ 28.10.2010, 12:19) *
Вопрос в заключается в следующем - в каких случаях обоснована в системах отопления, теплоснабжения установка доп. циркуляционных насосов на распределительных трубопроводах обратной гребенки наряду с главными? см. рис.

В случаях большой невязки между ветками по гидравлике. Теоретический пример: на трех ветках потери по 5 метров, а на четвертой - 15. И чтобы не ставить главные насосы на перепад в 15, ставим дополнительный маленький на 4 ветку. Другой вопрос, чтобы с таким перекосом спроектировать - надо еще постараться. Однако бывают всякие особенности.
BIONDER
Цитата(Машинист @ 28.10.2010, 17:59) *
В случаях большой невязки между ветками по гидравлике. Теоретический пример: на трех ветках потери по 5 метров, а на четвертой - 15. И чтобы не ставить главные насосы на перепад в 15, ставим дополнительный маленький на 4 ветку. Другой вопрос, чтобы с таким перекосом спроектировать - надо еще постараться. Однако бывают всякие особенности.


Видел много проектов с таким решением на мировом уровне, думал все как-то посерьезнее.
А может быть защитой от кавитации? Маленькие насосики как преднапорные, повысить давление на всасе главных?
zr84
Уважаемый:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Что такое :
Цитата
установка доп. циркуляционных насосов на распределительных трубопроводах обратной гребенки наряду с главными?

zshi
Цитата(BIONDER @ 28.10.2010, 12:19) *
Вопрос в заключается в следующем - в каких случаях обоснована в системах отопления, теплоснабжения установка доп. циркуляционных насосов на распределительных трубопроводах обратной гребенки наряду с главными? см. рис.


если на гребёнке, то это показаны не насосы а расходомеры