Цитата(Машинист @ 28.10.2010, 17:59)

В случаях большой невязки между ветками по гидравлике. Теоретический пример: на трех ветках потери по 5 метров, а на четвертой - 15. И чтобы не ставить главные насосы на перепад в 15, ставим дополнительный маленький на 4 ветку. Другой вопрос, чтобы с таким перекосом спроектировать - надо еще постараться. Однако бывают всякие особенности.
Видел много проектов с таким решением на мировом уровне, думал все как-то посерьезнее.
А может быть защитой от кавитации? Маленькие насосики как преднапорные, повысить давление на всасе главных?