Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чем отличается точка росы дымовых газов от температуры конденсации водяных паров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
nuzhnoff
Добрый день уважаемые инженеры! Прошу обратить на меня внимания и помочь разобраться с таким параметром на котельных агрегатах как точка росы.
Ситуация такая есть требуеться определить температуру точки росы дымовых газов для котла работающим на буром угле. Есть формула tр=tкон+дельтаtр
значит tp это и есть температура точки росы.
tкон это температураконденсации влаги
дельтаtр тоже величина относящаяся к этой формуле.
Так вот с дельтаtр все понятно она находиться по формуле которую можно взять из нормативного метода а вот величина tкон мне не как не понятна и не как не могу ее найти. Прошу помочь то чем сможет.
Заранее благодарен unsure.gif
tolant
Примерно - Точка конденсации в зависимости от избытка воздуха см вложение

Если есть состав дымовых газов и их параметры, можно прикинуть в hysys точку конденсации
nuzhnoff
Всем спасибо. Я разобрался оказываеться не надо было ходить дальше нормативного метода. Спасибо.
alo
Объясните кто-нибудь простым языком, чем отличается температура точки росы дымовых газов от температуры конденсации водяных паров
Сергей_29
Отличаются температурой.Температура точки росы дымовых газов выше чем температура точки росы водяных паров. Вызванно это содержанием паров серной кислоты,которые конденсируются при более высоких температурах чем водяной пар.
ar4i
Цитата(alo @ 28.12.2010, 8:06) *
Объясните кто-нибудь простым языком, чем отличается температура точки росы дымовых газов от температуры конденсации водяных паров


температура точки росы дым газ. - ето температура при которой будет макс. влагосодержание в дымовых газах
Темп. конденсации ето тоже самое. "температура точки росы=температуры конденсации"
Но не уверен, по поводу.. что температуры, будут ли одинаковые для вод.паров. и дым.газов.

Зы. если кто-то считает по другому..) выслушаем всех)
Vik
Цитата(Сергей_29 @ 28.12.2010, 9:49) *
Отличаются температурой.Температура точки росы дымовых газов выше чем температура точки росы водяных паров. Вызванно это содержанием паров серной кислоты,которые конденсируются при более высоких температурах чем водяной пар.

Именно так. Точка росы (конденсации) зависит от того, что конденсируется. В дымовых газах - это далеко не всегда вода. Серная и азотная кислота. Зависит от того, что горит.
ar4i
Цитата(катаев @ 28.12.2010, 10:26) *
Это соответствует официальным определениям точки росы, и эта температура зависит от состава дымовых газов, конденсация начинается при температурах ниже точки росы.


Согласен, ну дык ALO и просил простым языком рассказать..
alo
А как можно определить температуру точки росы дымовых газов по выбросам SO2 для котлов, работающих на угле?
Vik
Как определить, написано в умных книжках. Здесь, по-моему есть. Поройтесь в книгохранилище еще.
Skaramush
Цитата(Vik @ 28.12.2010, 10:36) *
Именно так. Точка росы (конденсации) зависит от того, что конденсируется. В дымовых газах - это далеко не всегда вода. Серная и азотная кислота. Зависит от того, что горит.

Насколько помню, точнее будет оксиды серы и азота. Которые, в свою очередь, в контакте с водяными парами дают те самые прелести.
alo
Цитата(Vik @ 28.12.2010, 13:23) *
Как определить, написано в умных книжках. Здесь, по-моему есть. Поройтесь в книгохранилище еще.

Я и так уже кучу книжек просмотрел, нигде не могу найти, поэтому и обратился, может кто то сталкивался с этим. В этой книге тоже ниче не нашел похожего. Но все равно спасибо за книжку)))))
Gemini
Коллеги, просьба выкладывать литературу в книгохранилище, н-р: так
qwerqus
Цитата(Сергей_29 @ 28.12.2010, 11:49) *
Отличаются температурой.Температура точки росы дымовых газов выше чем температура точки росы водяных паров. Вызванно это содержанием паров серной кислоты,которые конденсируются при более высоких температурах чем водяной пар.

Температура точки росы дымовых газов от сгорания газа 60-70 гр.С, дизельного топлива ~130гр.С.
jota
Цитата(qwerqus @ 5.1.2011, 9:09) *
Температура точки росы дымовых газов от сгорания газа 60-70 гр.С, дизельного топлива ~130гр.С.

Источник информации не укажете?
Synoptyk
Может быть поможет.
В совке был выпущен документ МУ-34-70-118-84. О предупреждении низкотемпературной коррозии...
И есть еще книжка Н.В.Кузнецов Рабочие процесы и вопросы усовешенствования ковективных поверхностей котельных агрегатов.
гл.3 стр.44 Точка росы дымовых газов.

P.S. Все есть в свободном доступе Ин-та
jota
Точка росы дымовых газов в первую очередь зависит от К избытка воздуха....
qwerqus
Цитата(jota @ 5.1.2011, 15:08) *
Источник информации не укажете?

http://www.belboiler.by/files/unigas/M12903N.pdf
jota
Цитата(qwerqus @ 10.1.2011, 10:48) *

Спасибо. Интересная методика.
Но это для ТЭЦ с дымососами. Для бытовых и полупромышленных котлов, избыток воздуха в дымоходе принимается больше с целью уменьшить СО2 и понизить точку росы.
Alex_
Цитата(катаев @ 10.1.2011, 12:59) *
Может для бытовых котлов лучше, чтобы оптимальный избыток был для полного сгорания и уменьшения потерь?

Именно так. Еще наличие кислорода в отходящих газах - это всегда запас на разрегулировку или изменившиеся внешние условия (форточку хозяйка в котельной закрыла, хотя ей 10 раз говорили этого не делать)
Николай Павлов
Цитата(катаев @ 10.1.2011, 12:59) *
понижать принудительно точку росы увеличением избытка воздуха


Чтобы понизить точку росы со 100 до 50 град надо разбавить дымовые газы в трубе в 10 раз. Но при таком разбавлении холодным воздухом дымовые газы сильно охладятся. И все равно конденсат выпадет. Так что придется разбавлять горячим воздухом. sad.gif
Николай Павлов
Цитата(катаев @ 10.1.2011, 12:59) *
понижать принудительно точку росы увеличением избытка воздуха


Лучше просто греть трубу.
blekmor
Превышение температуры уходящих газов -вынужденная мера т.к. даже при незначительном содержании сернистых соединений в ухожящих газах повышается температура точки росы, что приводит к коррозии хвостовых поверхностей нагрева. Т.е температура сознательно повышается.
Для тепловых расчетов котлов ранее сразу задавалась температура уходящих газов (где-то от 130 град ). Разбавлять же воздухом - снижение КПД, я не говоря как при этом изменится тяга .
А избыток воздуха должен быть оптимальным- полное отсутсвие СО в уходящих газах с небольшим по возможности (0,5-1,5%) избытком кислорода , все остальное снижает КПД.
jota
Цитата(катаев @ 11.1.2011, 16:09) *
то были идеи от jota

Я писал о Кизб воздуха в дымоходе, а не в котле. Опять извращаете.... dry.gif
Николай Павлов
Цитата(катаев @ 11.1.2011, 18:09) *
Я слова не добавил, не убавил - только ваши идеи.


В том и вопрос - что же Вы лично предлагаете? Или Вы считаете, что Ваша критика кому-нибудь нужна?
CNFHSQ
Цитата(alo @ 28.12.2010, 9:06) *
Объясните кто-нибудь простым языком, чем отличается температура точки росы дымовых газов от температуры конденсации водяных паров

Дмовые газы, пар+ СО2 сильно разбавленные азотом и остаткками кислорода. Водяной пар это 100% пары воды.

Цитата(Сергей_29 @ 28.12.2010, 9:49) *
Отличаются температурой.Температура точки росы дымовых газов выше чем температура точки росы водяных паров. Вызванно это содержанием паров серной кислоты,которые конденсируются при более высоких температурах чем водяной пар.

Температура точки росы=65град при коэффициенте избытка=1 и влвжности воздуха 50%.
При коэффициенте избытка=2 точка росы=50 град. Все примерно.
Точка росы пара 100град rolleyes.gif
Цитата(катаев @ 28.12.2010, 10:06) *
Содержание серной кислоты какое в ваших дымовых газах и что за топливо Вы используете для производства серной кислоты?
"Божья роса" - это не серная кислота.

Содержание кислоты никак не влияет на точку росы, т.к. концентрации малы.

Разбавление воздухом дымовых газов организовывают после котла перед дымоходом.
странно что это новость dry.gif
CNFHSQ
Цитата(катаев @ 11.1.2011, 18:09) *
Я слова не добавил, не убавил - только ваши идеи.
Но если Вы уменьшаете выброс СО2 добавлением воздуха в дымоход, то СО2 во что у вас превращается, так чтобы абсолютная величина СО2 уменьшилась? И почему это делается именно для бытовых и полупромышленных котлов? Цель понизить в трубе точку росы в чем заключается? чтобы конденсата не было? В Европе наоборот вроде бы делают - тепло от конденсации пытаются использовать - объем конденсата как признак экономичности рассматривают.

Снижают точку росы для того, чтобы было меньше конденсата в газоходах и в дымовой трубе.
Это применяется во всех импортных и котлах с атмосферной горелкой.
Признак экономичности как в Европе так и у нас это КПДнетто котла , а не объем конденсата .
CNFHSQ
Цитата(катаев @ 16.1.2011, 21:32) *
Самыми экономичными считают в Европе - конденсационные котлы - где-то их обязывают ставить, с учетом темпла от конденсации - переход на Qвысшее - кпд указывают более 100%, хотя в рекламе.
Но чтобы уменьшать выбросы СО2 (относительные, а не реальные) и для этого ухудшать условия работы котла, снижать тягу трубы, повышать энергозатраты на дымосос - я в первый раз услышал.
Где-то прерыватель тяги устанавливают с подсосом воздуха, но это конкретный случай и к определению точки росы никакого отношения не имеет.

Просто вы не обращали внимание, что колонка советского образца, АОГВ, котлы Феролли и т.д.
в том числе атмосферные котлы относительно большей мощности после выхода из топки имеют связь с атмосферой, дыра как у м..ы rolleyes.gif
Все остальное СО2 и т.д. неинтересно и к точке росы отношения не имеет.
asha336
Цитата(jota @ 5.1.2011, 16:17) *
Точка росы дымовых газов в первую очередь зависит от К избытка воздуха....

Точка росы ДГ в первую очередь зависит от %% содержания СО2 в них, а так же от рода топлива, его влажности и способе сжигания.

Перевод избытка воздуха (%) в СО2(%)


ПРИРОДНЫЙ ГАЗ: СО2=1072/(%К + 90,11)
ПРОПАН: СО2=1261/(%К+ 91,63)
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: СО2=1444/(%К+ 95,00)
УГОЛЬ/ДРОВА: СО2=1822/(%К+ 97,70)

(Приведённые значения – для перевода процентного значения избыточного воздуха (%К) в процентное значение содержания СО2 в дымовых газах (по сухому основанию)).
CNFHSQ
Цитата(asha336 @ 25.9.2011, 21:47) *
Точка росы ДГ в первую очередь зависит от %% содержания СО2 в них, а так же от рода топлива, его влажности и способе сжигания.

Перевод избытка воздуха (%) в СО2(%)


ПРИРОДНЫЙ ГАЗ: СО2=1072/(%К + 90,11)
ПРОПАН: СО2=1261/(%К+ 91,63)
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: СО2=1444/(%К+ 95,00)
УГОЛЬ/ДРОВА: СО2=1822/(%К+ 97,70)

(Приведённые значения – для перевода процентного значения избыточного воздуха (%К) в процентное значение содержания СО2 в дымовых газах (по сухому основанию)).

Какое практическое значение имеют метод расчета СО2 из альфа?
При анализе дымовых газов альфа не замеряется, замеряется О2.
СО2 расчитывается при помощи СО2мах внесенного довольно произвольно(особенно для жидкого топлива), а потом СО2мах делим на СО2 и получаем коэффициент избытка воздуха ( Формулы из газоанализатора).
tiptop
Цитата(CNFHSQ @ 26.9.2011, 15:14) *
Какое практическое значение имеют метод расчета СО2 из альфа?
При анализе дымовых газов альфа не замеряется, замеряется О2.

Зачем же ломиться в открытую дверь ? smile.gif
Там написано, как вычислить CO2 из O2.
CNFHSQ
Цитата(tiptop @ 26.9.2011, 15:33) *
Зачем же ломиться в открытую дверь ? smile.gif
Там написано, как вычислить CO2 из O2.

Это Вы о чем???
CNFHSQ
В сообщении №2 и №22 даны графики для газа марки Н. Что это за газ и какое отношнние он имеет к нашему природному газу?
При сжигании природного газа получаем примерно 150г паров воды на 1м3 дымового газа, при альфа равном 1.
В предоставленных графиках точка росы 58 град. что соответствует 119 грамм. насыщенных паров воды на 1 м3.
Для нашего природного газа получается, что при 58 град уже сконденсировалось и вытекло 31 грам из каждого м3 дыма.
VBF
Доброго Вам всем суток. Простите что вклиниваюсь, я в этом всем мало, что понимаю (так сказать только учусь). Но так и не понял как определить точку росы если в газовом потоке присутствует SO2. Может я пропустил, что то, повторитесь пожалуйста. У меня в задании технологические газы от агломашинны температурой 80 градусов. А показания H2O, что тоже мне не понятно указано в % 6-8(сверх 100%). кто чем может помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!
msi
Цитата(VBF @ 27.9.2011, 16:34) *
Доброго Вам всем суток. Простите что вклиниваюсь, я в этом всем мало, что понимаю (так сказать только учусь). Но так и не понял как определить точку росы если в газовом потоке присутствует SO2. Может я пропустил, что то, повторитесь пожалуйста. У меня в задании технологические газы от агломашинны температурой 80 градусов. А показания H2O, что тоже мне не понятно указано в % 6-8(сверх 100%). кто чем может помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!

Ну тогда посчитайте мольность продуктов горения, по закону Дальтона перейдите к парциальным давлениям и будет счастье. Неважно, что там - сернистый ангидрид или окислы азота. На конденсацию воды это не влияет никак. Запыленность - ино дело.
CNFHSQ
Цитата(VBF @ 27.9.2011, 16:34) *
Доброго Вам всем суток. Простите что вклиниваюсь, я в этом всем мало, что понимаю (так сказать только учусь).

А много SO2 ?
VBF
SO2 850 мг/м3
VBF
Цитата
по закону Дальтона перейдите к парциальным давлениям и будет счастье.

Про дальтона и давление парциальное я почитал, но это мне не помогло, как там определить температуру?
повторюсь что я чайник, сам я механик но вот нужда заставляет определить точку росы в агломерационных газах. два потока один 190 градусов и SO2 850 мг/м3 и второй 80 градусов и SO2 60 мг/м3.
CNFHSQ
Цитата(VBF @ 28.9.2011, 11:34) *
Про дальтона и давление парциальное я почитал, но это мне не помогло, как там определить температуру?
повторюсь что я чайник, сам я механик но вот нужда заставляет определить точку росы в агломерационных газах. два потока один 190 градусов и SO2 850 мг/м3 и второй 80 градусов и SO2 60 мг/м3.

Я не знаю при каких делах здесь парциальное давление, концентрации серы малы. Как я представляю содержание серы никак не отразится на точке росы. Про точку росы прочитайте в Викапедии. Если у вас влажность выше 100%(точка росы) то все что выше это вода. Если стенка холодная на ней тоже выпадет влага.
VBF
Цитата
Если у вас влажность выше 100% то все что выше это вода

Стенки газоходов тепло изолируются. А вот про воду в газе, может тоже подскажите в составе газа она присутствует естественно но ее кол-во мне непонятно указано в % 6-8(сверх 100%).
Спасибо за внимание!
CNFHSQ
Цитата(VBF @ 28.9.2011, 13:26) *
Стенки газоходов тепло изолируются. А вот про воду в газе, может тоже подскажите в составе газа она присутствует естественно но ее кол-во мне непонятно указано в % 6-8(сверх 100%).
Спасибо за внимание!

Пример 100% влажность температура 100 град Количество пара в газообразном состоянии 0,580кг/м3 .Остужаем до 70град. 100%влажность, здесь будет 0,196 кг/м3 это газ , остальное в виде капелек воды,роса. влажность 337%
msi
Цитата(VBF @ 28.9.2011, 13:26) *
Стенки газоходов тепло изолируются. А вот про воду в газе, может тоже подскажите в составе газа она присутствует естественно но ее кол-во мне непонятно указано в % 6-8(сверх 100%).
Спасибо за внимание!

Пожалуйста, выложите полные составы отходящих газов (в % или весовые доли) по весу для обоих потоков.
С этого надо начинать.
CNFHSQ
Цитата(msi @ 28.9.2011, 14:44) *
Пожалуйста, выложите полные составы отходящих газов (в % или весовые доли) по весу для обоих потоков.
С этого надо начинать.

Интересно а для чего это нужно?
VBF
Цитата
Пожалуйста, выложите полные составы отходящих газов (в % или весовые доли) по весу для обоих потоков.
С этого надо начинать.

Вот что есть в процентном отношении, прикладываю файл с таблицей.Потоки:
1- объем=116 200 нм3/ч; температура 80 градусов; содержание SO2= 60 мг/нм3
2- объем=127200 нм3/ч; температура 190 градусов; содержание SO2= 850 мг/нм3

Цитата
Интересно а для чего это нужно?

Если человек просит я всегда готов...
CNFHSQ
Цитата(VBF @ 28.9.2011, 18:13) *
Если человек просит я всегда готов...

Как найти точку росы в 80 градусном коллекторе. Смотрим по таблице. При 100% влажности и 80 град будет 293 г/м3, а при 108% 317 г/м3. Подбираем по таблице для 317. Тоска росы будет где то 82 град(у меня под рукой точной таблицы нет). Что такое точка росы для 190град не представляю dry.gif
tiptop
Может быть, речь о конденсации серной кислоты ?

Цитата(VBF @ 27.9.2011, 16:34) *
кто чем может помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!

Чем могу... smile.gif
Температура дымовых газов при которой выпадает серная кислота при сжигании мазута., где найти?
CNFHSQ
Меньше знаешь крепче спишь tongue.gif biggrin.gif
VBF
Цитата
Может быть, речь о конденсации серной кислоты ?

Совершенно верно. Просто определить точку росы я могу, но при наличии SO2 (даже незначительного) как пишет вся литература - точка росы повышается, но опять же нигде нет формул по ее расчету.

Цитата
Меньше знаешь крепче спишь

biggrin.gif тут я согласен. но вопрос важный. sad.gif
Добро, спасибо всем за внимание буду шерстить интернет дальше. bestbook.gif
CNFHSQ
Ув. jota в посте №22 вы привели график зависимости точки росы при сжигании "Природного газа Н" от избытка воздуха. Что это за газ и используется ли он в Литве? Т.к. судя по точке росы хим. состав отличается от Российского природного газа. Точка росы в Российском газе где то на 5 градусов выше. Возможно это газ природный Е1Н1( по немецкой классификации) его калорийность выше.
tiptop
to CNFHSQ

Российский газ - это самый-самый "H". smile.gif
Природный газ группы H
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.