Всем привет! какие оросители, устанавливаемые вертикально вверх, обеспечат интенсивность 0,4 дм3/м2*с желательно с наименьшим требуемым давлением? (Объект-центр оптовой торговли, высота потолка 14,5м , кат.помещений В2, группа помещений по СП5 -4.1). Где-то встречала проект с данной интенсивность и применением оросителей СВВ-15 с сокращением расстояния между оросителями в 2 раза, не противоречит ли это нормам?
Young
СОБРы бийские смотрели?
гидрант
ага.. оч. дорогие..
inPut
Ну дешевле врятли что нибудь найдете.
Sindarkon
Цитата
ага.. оч. дорогие..

Вам шашечки или ехать?

Цитата
не противоречит ли это нормам?

ГОСТ Р 50680-94
7.21 Интенсивность орошения определяют на выбранном участке при работе одного оросителя для спринклерных и четырех оросителей — для дренчерных установок при расчетном давлении.


Цитата
Где-то встречала проект с данной интенсивность и применением оросителей СВВ-15 с сокращением расстояния между оросителями в 2 раза

Думаю, такое возможно, но потребует согласований. И не факт, что ГПН согласится.
inPut
Цитата(гидрант @ 29.8.2011, 12:10) *
Где-то встречала проект с данной интенсивность и применением оросителей СВВ-15 с сокращением расстояния между оросителями в 2 раза, не противоречит ли это нормам?

Сокращение расстояния вообще штука очень рискованная т.к. возможен вариант "заливания" соседних сприклеров, т.е. первые спринклеры срабатывают штатно, а при развитии и распространении возгорания у соседних спринклеров за счет действия уже сработавших возникает задержка при срабатывании. И тогда срабатывание спринклеров идет как бы заследом воспломенения гоняя его по всему помещению.
BTS
Цитата(inPut @ 29.8.2011, 14:41) *
Сокращение расстояния вообще штука очень рискованная т.к. возможен вариант "заливания" соседних сприклеров, т.е. первые спринклеры срабатывают штатно, а при развитии и распространении возгорания у соседних спринклеров за счет действия уже сработавших возникает задержка при срабатывании. И тогда срабатывание спринклеров идет как бы заследом воспломенения гоняя его по всему помещению.

Cм. СП5 п.5.2.22
гидрант
а как же до СОБРов эту проблему решали?
Young
ESFRами всякими
гидрант
всем спасибо!
Sindarkon
У иностранных производителей есть и стандартные оросители на К-фактор 240.
inPut
Цитата(BTS @ 29.8.2011, 20:19) *
Cм. СП5 п.5.2.22


Это до стен и перегородок указано, понятное дело что здесь эффект заливания не действует, я же писал про расстояние между спринклерами.
Sindarkon
inPut
Цитата
я же писал про расстояние между спринклерами

Читайте пункт внимательней. smile.gif Требования по минимальному расстоянию ещё в старом СНиПе были.
inPut
А ну да точно... только не в СНИПе, а в НПБ вы наверное имели в виду. Ну тут как раз мои разглагольствования и подтверждаются. Кстати перескакивая на соседнюю тему, получается, что защищая короба и площадки мы зачастую нарушаем требования данного пункта. smile.gif
Sindarkon
Цитата
только не в СНИПе, а в НПБ вы наверное имели в виду

СНиП 2.04.09-84 п.2.20. wink.gif

Цитата
получается, что защищая короба и площадки мы зачастую нарушаем требования данного пункта

В каком-то смысле да. Пункт можно было и получше сформулировать.
inPut
Цитата(Sindarkon @ 30.8.2011, 13:37) *
СНиП 2.04.09-84 п.2.20. wink.gif


Да есть такой, а в НПБ он же 4.19. Просто начинал проектировать когда НПБ 88-01 уже действовал поэтому не заморачивался на СНИП, и не дюжа в нем ориентируюсь. А в СП5 действительно запрятанным как то оказался, думал его по недосмотру разработчиков вообще упустили.

Цитата(Sindarkon @ 30.8.2011, 13:37) *
В каком-то смысле да. Пункт можно было и получше сформулировать.

Хотя в данном случае как раз, риска залить практически нет.