Всем доброго дня!
подскажите пожалуйста, проектируется многосекционный жилой дом переменной этажности 10-18 этажей.
4 секции по 17-18 этажей, 1 секция 10 этажей

Как правильно вывести соединительные головки ГМ-80 для присоединения рукавов от пожарных машин.
Выводить головки ГМ-80 в каждой секции или можно объединить секции попарно? и делать 1 комплект головок на 2 секции ??
it_fila
полагаю, что существует насосная станция пожаротушения.
что мешает вывести трубу из нее с нужным (по расходу) количеством головок для подключения пожарной техники?
Alex_nightmare
Если насосной нет- то сделайте как удобно- удобно от стояка - пожалуйста, удобно объединить все в одно где-нить в подвале и вывести один раз- тоже хорошо.
m1a
насосная есть.
получается, что количество соединительных головок не регламентируется- главное что бы по расходу проходило?
it_fila
не менее двух, но чтобы подходило по расходу.
ставьте где хотите, но нет смысла их везде разбрасывать, когда можно в одном месте поставить.
m1a
спасибо за ответы!