Уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, обследуемое здание 4 этажа, год постройки 1981, строительный объем - 26711 м. куб., радиаторы чугунные 10 и 12 секционные. Подача теплоносителя от собственной котельной температура в котельной на подаче теплоносителя 64 градуса С, давление на подаче 6 атм. температура вернувшегося теплоносителя - 61 градус С. В здании деревянные окна, все в на теплограмме в "дырках". Радиаторы в здании на теплограмме окрашены ровным цветом, тепловизор показывает температуру радиаторов в среднем 37 градусов С. Вопрос, такая маленькая разница в температурах подающего и обратного теплоносителя показывает на то, что теплоотдача в радиаторах низкая и надо заменить радиаторы, или не трогать радиаторы, так-как разница температур влияет только на расход газа в котельной?
tiptop
Цитата(аудитор59 @ 19.11.2011, 13:11) *
Радиаторы в здании на теплограмме окрашены ровным цветом, тепловизор показывает температуру радиаторов в среднем 37 градусов

Тепловизор через стену определяет температуру радиаторов ?
Altelega
можно, встречный вопрос?.. что выгодней: нагреть 0,1 тонну воды на 20 градусов, или 1 тонну на 3 градуса... плюс перекачка... (массу воды взял "пальцем с неба" , т.к. не знаю точной зависимости...)
где-то читал, что 1 градус перегрева это до 10% перерасхода топлива... правда, или нет?

на радиаторах термоголовки, или это переток где-то в теплоузле? (64/61 градус в узле, а на радиаторах всего лишь 37)
burokrat
Скорее всего, система отопления - двухтрубная, поэтому такая маленькая дельта на вводе.
tiptop
Цитата(burokrat @ 19.11.2011, 14:07) *
Скорее всего, система отопления - двухтрубная, поэтому такая маленькая дельта на вводе.

Если всё так просто, то средняя температура поверхности всех отопительных приборов должна быть вовсе не "37 градусов С", а порядка 50*С (на несколько градусов ниже чем (64+61)/2=62,5*С).

Цитата(аудитор59 @ 19.11.2011, 13:11) *
температура в котельной на подаче теплоносителя 64 градуса С

температура вернувшегося теплоносителя - 61 градус С
burokrat
У новых - да, пожалуй, но эти за 30 лет наверняка заросли отложениями, поэтому расход в них ниже, и температура - тоже. Впрочем, пока автор не ответил на вопрос о виде системы ЦО - это все гадание, включая и мое мнение. Оно ведь тоже может измениться после новых данных... rolleyes.gif
Кислов
Цитата(аудитор59 @ 19.11.2011, 14:11) *
Радиаторы в здании на теплограмме окрашены ровным цветом, тепловизор показывает температуру радиаторов в среднем 37 градусов С.


На всех радиаторах температура 37?
Zorch
кривыми руками снимали. или корень зла в выражении "в среднем". с фоном усреднилось.
аудитор59
Система отопления в здании однотрубная. Конечно каждый радиатор тепловизором не снимал (не вижу смысла бегать к каждому радиатору с тепловизором) в среднем это значит, что температура на радиатор ближе к котельной и на радиаторах дальних от котельной температура не отличается более чем на 2 градуса С.
Aleksei Abakan
Если тепловизором контролировали температуру приборов отопления, то и температуру стояков тоже должны были увидеть. Если разница температур в стояках и в батареях более чем в 1,5 раза то думаю проблема в приборах отопления, если нет, то действительно надо искать переток теплоносителя. bang.gif
аудитор59
температура стояков не отличалась от температуры радиаторов, возможна ли ситуация, когда вся система одинакова "забита"
burokrat
стояки все смотрели? Все равномерно прогреваются или первые перегреваются, а последние отстают? На вводе - элеватор или нет? Замер обратки по градуснику или своим прибором? Давление в обратке? Если бы вся система была забита и только в этом было бы дело, то температура в обратке была бы значительно ниже.
инж323
Странная какая то тема. Аудитор привлеченный решить некоторые вопросы задает их тут.
И Т на вводе странная и обратка такая же и Т поверхности у ОП странные. Или измеряеться криво или люди околевают не первый совсем год в таком доме. Как то риторически звучит- трогать радиаторы или нет. Мол Для ТСО будет экономия в перекачке теплоносителя.Умилительная забота. Трогательно.
timmy
Не должно такого быть, чтоб на подаче 65, на обратке 61, а на радиаторах почему-то 37. Предлагаю заснять тепловизором стакан с кипятком и посмотреть на температуры. Кроме того надо проверить к какой системе эта подача и обратка относится. Подозреваю, что к вентиляции (если тепловизор конечно не брешет). По проверенным радиаторам неплохо было бы уточнить, работают они или отключены за ненадобностью. Просто если в помещении становится слишком жарко, некоторые радиаторы отключаются. Аудитор мог как раз на такие радиаторы попасть. Ну и дополнительный вопрос. Что за здание? Склад, холодильник, школа, горадминистрация - что?
Timur63
Помоему аудитору, если он хочет чтоб ему помогли, нужно четко и внятно объяснить что и как.
trianon
Цитата(инж323 @ 20.11.2011, 13:09) *
Странная какая то тема. Аудитор привлеченный решить некоторые вопросы задает их тут.
И Т на вводе странная и обратка такая же и Т поверхности у ОП странные. Или измеряеться криво или люди околевают не первый совсем год в таком доме. Как то риторически звучит- трогать радиаторы или нет. Мол Для ТСО будет экономия в перекачке теплоносителя.Умилительная забота. Трогательно.

А где здесь ТСО? Котельная своя, чем забиваться система должна? Шлаками, как у Малахова?
аЛёша
tг=64С примерно соответствует наружной температуре той что стоит на улице последние дни (по крайней мере для Питера).
малый перепад tг-tо - либо перетапливается здание, либо система не отрегулирована и завышен расход теплоносителя (раза в 2-3), либо и то и другое.
tпр=37С - т.к. схема однотрубная, то скорей всего мерили температуру на последнем приборе.