Уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, обследуемое здание 4 этажа, год постройки 1981, строительный объем - 26711 м. куб., радиаторы чугунные 10 и 12 секционные. Подача теплоносителя от собственной котельной температура в котельной на подаче теплоносителя 64 градуса С, давление на подаче 6 атм. температура вернувшегося теплоносителя - 61 градус С. В здании деревянные окна, все в на теплограмме в "дырках". Радиаторы в здании на теплограмме окрашены ровным цветом, тепловизор показывает температуру радиаторов в среднем 37 градусов С. Вопрос, такая маленькая разница в температурах подающего и обратного теплоносителя показывает на то, что теплоотдача в радиаторах низкая и надо заменить радиаторы, или не трогать радиаторы, так-как разница температур влияет только на расход газа в котельной?
Цитата(аудитор59 @ 19.11.2011, 13:11)

Радиаторы в здании на теплограмме окрашены ровным цветом, тепловизор показывает температуру радиаторов в среднем 37 градусов
Тепловизор через стену определяет температуру радиаторов ?
Altelega
19.11.2011, 13:58
можно, встречный вопрос?.. что выгодней: нагреть 0,1 тонну воды на 20 градусов, или 1 тонну на 3 градуса... плюс перекачка... (массу воды взял "пальцем с неба" , т.к. не знаю точной зависимости...)
где-то читал, что 1 градус перегрева это до 10% перерасхода топлива... правда, или нет?
на радиаторах термоголовки, или это переток где-то в теплоузле? (64/61 градус в узле, а на радиаторах всего лишь 37)
burokrat
19.11.2011, 14:07
Скорее всего, система отопления - двухтрубная, поэтому такая маленькая дельта на вводе.
Цитата(burokrat @ 19.11.2011, 14:07)

Скорее всего, система отопления - двухтрубная, поэтому такая маленькая дельта на вводе.
Если всё так просто, то средняя температура поверхности всех отопительных приборов должна быть вовсе не "37 градусов С", а порядка 50*С (на несколько градусов ниже чем (64+61)/2=62,5*С).
Цитата(аудитор59 @ 19.11.2011, 13:11)

температура в котельной на подаче теплоносителя 64 градуса С
температура вернувшегося теплоносителя - 61 градус С
burokrat
19.11.2011, 15:06
У новых - да, пожалуй, но эти за 30 лет наверняка заросли отложениями, поэтому расход в них ниже, и температура - тоже. Впрочем, пока автор не ответил на вопрос о виде системы ЦО - это все гадание, включая и мое мнение. Оно ведь тоже может измениться после новых данных...
Цитата(аудитор59 @ 19.11.2011, 14:11)

Радиаторы в здании на теплограмме окрашены ровным цветом, тепловизор показывает температуру радиаторов в среднем 37 градусов С.
На всех радиаторах температура 37?
кривыми руками снимали. или корень зла в выражении "в среднем". с фоном усреднилось.
аудитор59
20.11.2011, 8:17
Система отопления в здании однотрубная. Конечно каждый радиатор тепловизором не снимал (не вижу смысла бегать к каждому радиатору с тепловизором) в среднем это значит, что температура на радиатор ближе к котельной и на радиаторах дальних от котельной температура не отличается более чем на 2 градуса С.
Aleksei Abakan
20.11.2011, 9:52
Если тепловизором контролировали температуру приборов отопления, то и температуру стояков тоже должны были увидеть. Если разница температур в стояках и в батареях более чем в 1,5 раза то думаю проблема в приборах отопления, если нет, то действительно надо искать переток теплоносителя.
аудитор59
20.11.2011, 10:25
температура стояков не отличалась от температуры радиаторов, возможна ли ситуация, когда вся система одинакова "забита"
burokrat
20.11.2011, 11:06
стояки все смотрели? Все равномерно прогреваются или первые перегреваются, а последние отстают? На вводе - элеватор или нет? Замер обратки по градуснику или своим прибором? Давление в обратке? Если бы вся система была забита и только в этом было бы дело, то температура в обратке была бы значительно ниже.
Странная какая то тема. Аудитор привлеченный решить некоторые вопросы задает их тут.
И Т на вводе странная и обратка такая же и Т поверхности у ОП странные. Или измеряеться криво или люди околевают не первый совсем год в таком доме. Как то риторически звучит- трогать радиаторы или нет. Мол Для ТСО будет экономия в перекачке теплоносителя.Умилительная забота. Трогательно.
Не должно такого быть, чтоб на подаче 65, на обратке 61, а на радиаторах почему-то 37. Предлагаю заснять тепловизором стакан с кипятком и посмотреть на температуры. Кроме того надо проверить к какой системе эта подача и обратка относится. Подозреваю, что к вентиляции (если тепловизор конечно не брешет). По проверенным радиаторам неплохо было бы уточнить, работают они или отключены за ненадобностью. Просто если в помещении становится слишком жарко, некоторые радиаторы отключаются. Аудитор мог как раз на такие радиаторы попасть. Ну и дополнительный вопрос. Что за здание? Склад, холодильник, школа, горадминистрация - что?
Помоему аудитору, если он хочет чтоб ему помогли, нужно четко и внятно объяснить что и как.
trianon
22.11.2011, 12:07
Цитата(инж323 @ 20.11.2011, 13:09)

Странная какая то тема. Аудитор привлеченный решить некоторые вопросы задает их тут.
И Т на вводе странная и обратка такая же и Т поверхности у ОП странные. Или измеряеться криво или люди околевают не первый совсем год в таком доме. Как то риторически звучит- трогать радиаторы или нет. Мол Для ТСО будет экономия в перекачке теплоносителя.Умилительная забота. Трогательно.
А где здесь ТСО? Котельная своя, чем забиваться система должна? Шлаками, как у Малахова?
tг=64С примерно соответствует наружной температуре той что стоит на улице последние дни (по крайней мере для Питера).
малый перепад tг-tо - либо перетапливается здание, либо система не отрегулирована и завышен расход теплоносителя (раза в 2-3), либо и то и другое.
tпр=37С - т.к. схема однотрубная, то скорей всего мерили температуру на последнем приборе.