Boombastik
Был сделан проект автоматического пожаротушения для 3-х этажного торгового дома строительных материалов объемом 27 тыс. м3. Изза специфичности здания были выписаны Специальные ТехУсловия в которых было заданно расход на внутреннее пожаротушение не менее 30л/с (2 категория помещений). На данный момент Экспертиза встала на дыбы и упорно стоит на своем что СТУ ошиблись и выписали не тот расход что надо расход принимать 10л/с для магазинов (1 категория помещений). И требуют пересчета проекта. Я же больше склоняюсь к СТУ т.к. в данном строительном "рынке" так или иначе все равно будут хранится строительные материалы. Кто прав????
Sindarkon
Во-первых, внутреннее пожаротушение - это совершенно другой раздел проектирования.
Во-вторых, почему экспертиза требует занижения характеристик установки? Объект разве бюджетный?
В-третьих, СП5, приложение Б, примечание 3.
В-четвёртых, почему этот вопрос решаете Вы, а не разработчики СТУ?
innaya
А в чём заключается специфичность здания? На основании чего были выписаны СТУ? Если исходили из удельной пожарной нагрузки и она получилась в пределах 181-1400МДж/кв. м., то да, 2 категория и что там делают, уже не так важно, имхо. Вы, конечно, можете спорить с экспертами, так как правильно делали проект на основании СТУ (ошиблись они или нет, уже не ваша забота), но боюсь, если экспертиза настоит, придётся всё-таки прогнуться(((
Boombastik
Разработчики СТУ не хотят исправлять экспертиза да требует уменьшения затрат. Я не решаю этот вопрос я исправляю выполненный проект (честно я не АПТ-ик просто некому опять таки исправлять).
Вот и стою меж 2-х огней с одной стороны СТУ не хотят исправлять с другой стороны экспертиза не хочет принимать завышенные данные.
Вот и решил обратится к Вам специалистам как быть?

innaya, специфичность мне сказали заключается в том что были установлены экскалаторы + атриум (больше я ничего не знаю).
Походу придется делать как требует экспертиза thumbdown.gif
Sindarkon
Цитата
Разработчики СТУ не хотят исправлять

Они забесплатно работали что ли? Пусть эти вопросы заказчик разруливает.
Boombastik
Ну вроде доп. плату требуют
От меня мое начальство требует обоснования оставить все как было :-(
С экспертизой лично общался 2 раза сказали НЕТ и все
innaya
А в торговом центре нет встроенной тёплой автостоянки?
innaya
Эскалаторы и атриум? И что? Должны были ссылаться на нормативные документы, а не просто с потолка брать. Сейчас почти в каждом ТЦ это есть. Или я не въезжаю? А вообще - да, Sindarkon прав, пусть эту ситуацию заказчик разруливает и дополнительно оплачивает корректировку проекта)