Добрый день, уважаемые специалисты!
Дайте, пожалуйста, пояснения по следующему вопросу:
Имеется тепловой пункт, система ГВС закрытая.
Нужна ли установка 2 расходомера на обратку, если система ГВС закрытая(теплообменник)?Или достаточно расходомера только на подающем трубопроводе? Я просмотрел СНИП "Тепловые сети" и СП, но требованик разъясняющих данный вопрос не нашел...
HeatServ
Цитата(RoniN/- @ 7.12.2011, 8:04) *
Добрый день, уважаемые специалисты!
Дайте, пожалуйста, пояснения по следующему вопросу:
Имеется тепловой пункт, система ГВС закрытая.
Нужна ли установка 2 расходомера на обратку, если система ГВС закрытая(теплообменник)?Или достаточно расходомера только на подающем трубопроводе? Я просмотрел СНИП "Тепловые сети" и СП, но требованик разъясняющих данный вопрос не нашел...
Надо запросить техусловия в ЭСО, это они решают. Вроде где-то читал, "Правила учёта..." может быть, но решает всё равно ЭСО.
Вот "Правила..." http://www.gostrf.com/Basesdoc/6/6962/index.htm
Altelega
Есть старенькие, 1995 года, "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя", которые потом еще сами требовали разъяснений. Поищите их.. Может уже новые написали...
Чисто технически, вам нужен один расходомер для учета тепла (теплосчетчика)... и еще расходомер ХВС.
Но! Потом могут быть проблемы по утечкам. Например, если вдруг жильцам захочется воспользоваться водой от стояков отопления, или вдруг теплообменник прохудится. Расходомер на обратке как раз помогает их "заметить"...
ИМХО

а вообще:
Цитата
5.1.4. Выбор приборов учета для использования на узле учета потребителя осуществляет потребитель по согласованию с энергоснабжающей организацией.
В случае разногласий между потребителем и энергоснабжающей организацией по типам приборов учета окончательное решение принимается Госэнергонадзором.
l-nikolaev
Уточните пожалуйста, на обратке ЧЕГО? Вас интересует наличие расходомера. smile.gif.

Наличие расходомера на циркуляции ГВС - это учень удобная и полезная штука.

По его показаниям можно:
-определить РЕАЛЬНУЮ производительность циркуляционных насосов.
- определить потери тепла на циркуляции (и относить их к общедомовым потерям тепла на ГВС)
- проверять исправность обратных клапанов (в случае установки 2-х и более циркуляционных насосов).

RoniN/-
На общей обратке отопления.
Elenk@
запоздалый ответ, но вдруг кому-нибудь пригодится ph34r.gif ставить расходомер на обратке лично нас просят ставить КИПовцы, в формулу расчета его показания не включены, но говорят он им нужен как контрольный
Lovly_al
Как я понимаю речь идет о тепловом счетчике. Если так то сначало вы должны сказать какая у вас нагрузка на всю систему отопление +гвс. Тогда можно ответить на ваш вопрос.

Если в кратце то для Украины такие правила:

1. Если тепловая нагрузка больше 2,5 Мвт то два разходомера подача и обратка.
2. Если меньше 2,5 Мвт, то расходомер на только на подаче. Также написано что по требованию энергоснабжающей организации на обратке устанавливается обычный счетчик воды. Но реально будут требовать второй расходомер. Поэтому ставь два меньше гемора. Кстати эти правила действуют как для закрытой так и для открытой системы одинаково.

Если захочешь им что-то доказать тогда читай "правила обліку відпускання і використання теплової енергії" п.3.2.1.1.
а также п. 3.2.1.3.
ruben
Цитата(Lovly_al @ 14.3.2012, 16:45) *
Как я понимаю речь идет о тепловом счетчике. Если так то сначало вы должны сказать какая у вас нагрузка на всю систему отопление +гвс. Тогда можно ответить на ваш вопрос.

Если в кратце то для Украины такие правила:

1. Если тепловая нагрузка больше 2,5 Мвт то два разходомера подача и обратка.
2. Если меньше 2,5 Мвт, то расходомер на только на подаче. Также написано что по требованию энергоснабжающей организации на обратке устанавливается обычный счетчик воды. Но реально будут требовать второй расходомер. Поэтому ставь два меньше гемора. Кстати эти правила действуют как для закрытой так и для открытой системы одинаково.

Если захочешь им что-то доказать тогда читай "правила обліку відпускання і використання теплової енергії" п.3.2.1.1.
а также п. 3.2.1.3.


Вы процитировали пункт 7.2.33 и первый абзац пункта 7.2.34 Правил технической эксплуатации тепловых установок и сетей Украины
Читайте этот пункт дальше:
"Расходомер (счётчик) в обратном трубопроводе для контроля вытеканий теплоносителя устанавливается, если в тепловом пункте установлена водонагревательная установка или после прибора учёта тепловой энергии проложениа подземная тепловая сеть или тепловая сеть недоступна для контроля"
Таким образом, если в ИТП есть ТО ГВС, то счётчик на обратке нужен однозначно. Дело не в геморе или во вредности тех, кто будет требовать
Lovly_al
Цитата(ruben @ 14.3.2012, 17:10) *
Таким образом, если в ИТП есть ТО ГВС, то счётчик на обратке нужен однозначно. Дело не в геморе или во вредности тех, кто будет требовать


Так правильно я же не писал что счетчик не нужен вообще, я имел ввиду установки ультразвукового расходомера, которій стоит бабла много.
испытатель
п. 3.1.4 Правил на http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9145