FOXX
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, можно ли как нибудь отказаться от пожарных кранов в котельной работающей на газе и жидком топливе. Объем котельной составляет 155 м. куб.
aminopower
Уточните относится ли "проектируемое помещение для установки газоиспользующего оборудования" к "газифицированным производственным котельным" тепловой мощностью 360 кВт и более (ПБ 12-529-03), на которые распространяется действие СНиП II-35-76* «Котельные установки». Соответственно, приведенные в СНиП II-35-76* «Котельные установки» требования не распространяются на проектируемое помещение для установки газоиспользующего оборудования мощностью менее 360 кВт, а могут лишь быть рассмотрены как рекомендательные.
FOXX
Цитата(aminopower @ 8.12.2011, 9:55) *
Уточните относится ли "проектируемое помещение для установки газоиспользующего оборудования" к "газифицированным производственным котельным" тепловой мощностью 360 кВт и более (ПБ 12-529-03), на которые распространяется действие СНиП II-35-76* «Котельные установки». Соответственно, приведенные в СНиП II-35-76* «Котельные установки» требования не распространяются на проектируемое помещение для установки газоиспользующего оборудования мощностью менее 360 кВт, а могут лишь быть рассмотрены как рекомендательные.

Котельная 2,7 МВт. Я где то читал ни как не могу найти, что при определенных условиях наружного пожаротушения и объёме здания менее 600 м куб. пожарные краны в котельной можно не устанавливать. Вот где ни как не могу найти. smile.gif)
aminopower
Напоминает СП 10 п. 4.1.5 е). Если найдете, не забудьте поделиться rolleyes.gif .
FOXX
Цитата(aminopower @ 8.12.2011, 12:10) *
Напоминает СП 10 п. 4.1.5 е). Если найдете, не забудьте поделиться rolleyes.gif .

Вы имеете ввиду вот это:
4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
д) в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема и в производственных зданиях III - V степеней огнестойкости объемом не более 5000 м³ категорий Г и Д;
А что главнее СНиП котельные установки или этот СП??
shadow
Раньше был вот такой документ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ МВД РОССИИ
от 16 декабря 1997 года N 20/2.2/2697
ПИСЬМО
О проектировании котельных IIIа и IVа степеней огнестойкости

а теперь вообще не понятно
zeman
Цитата(FOXX @ 8.12.2011, 12:45) *
А что главнее СНиП котельные установки или этот СП??

А где Вы видите противоречие между СНиПом и СП?
Вообще, если бы так вопрос стоял, то в данном случае СП важнее, так как оно относится к новому противопожарному техрегламенту. Но я противоречий не вижу.
Serg Ivanov
Цитата(FOXX @ 7.12.2011, 17:13) *
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, можно ли как нибудь отказаться от пожарных кранов в котельной работающей на газе и жидком топливе. Объем котельной составляет 155 м. куб.

Вообще порядок такой - пишите письмо пожарным с изложением ваших аргументов против и получаете ответ. К примеру у нас есть письмо разрешающее в "безводных районах" заменить краны на углекислотные огнетушители. В т. ч. и для наружного пожаротушения вместо резервуаров.
OlgaO
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2011, 12:44) *
Вообще порядок такой - пишите письмо пожарным с изложением ваших аргументов против и получаете ответ. К примеру у нас есть письмо разрешающее в "безводных районах" заменить краны на углекислотные огнетушители. В т. ч. и для наружного пожаротушения вместо резервуаров.

Сергей, а можно еще раз уточнить для изумленной публики smile.gif
Наружное пожаротушение огнетушителями разрешают?
Serg Ivanov
Цитата(OlgaO @ 11.12.2011, 14:47) *
Сергей, а можно еще раз уточнить для изумленной публики smile.gif
Наружное пожаротушение огнетушителями разрешают?

Можно. smile.gif ОУ-20 на тележке. http://www.tmbalco.ru/?content=production&page=4
Копию письма прилагаю.
На мой взгляд решение вполне разумное.
OlgaO
Спасибо smile.gif