Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Простейший СПЖ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
orenta
Заказчик хочет поставить СПЖ на АПТ подвала, где около 10шт. оросителей с целью сигнализации, оповещения людей. То есть, потекла вода зазавенел зонок, сотрудники офиса в подвал не идут (там столовая). Обычный СПЖ, который мы применяем, VSR-eu его не устраивает сложностью и ценой. Говорит видел за границей простейшее устройство - крутиться крыльчатка - звенит звонок, без всякой не нужной электроники (измерение, поток, авария...). Я такой найти не могу. Может кто-то встречал? Придумали только как его самостоятельно изготовить из счетчика воды.
Sindarkon
Цитата
Говорит видел за границей простейшее устройство - крутиться крыльчатка - звенит звонок, без всякой не нужной электроники (измерение, поток, авария...).

То что Вы описали - это гидравлическая сирена, и стоит она дороже того-же VSR-EU. smile.gif Работает по принципу "вода течёт - сирена орёт", причём вода течёт в канализацию, а вовсе не в систему, т.е. под давлением эта сирена находиться не может. Ради интереса можете погуглить TYCO'вскую WMA-1 или MINIMAX'овскую AG2.

Если смущает цена буржуйского СПЖ, возьмите российский. Он почти в два раза дешевле.
orenta
Огромное спасибо rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.