19.12.2011, 12:14
Прошу помощи Проблемы с алтиваром 61 ни черта не получается запустить по токовому датчику.
Насос должен держать давление 9-11.Опыта с пид рег. раньше не было ну вроде разобрался что к чему маштабирование пока очень точно не выставил но должен работать и так, но не работает-при мин. 25 мах.45 уходит сразу же в работу вместо 35Гц на 45Гц в режиме ожидания на табло показывает 35Гц а при включении уходит на 45. показания датчика
(4-20) вижу-примерно 11мА.В чем же дело? Параметры AI2 в I-0, в Pld-PIF1,PIF2PIP1,PIP2,rPI,PII выставлены!!!!!
Alexander_I
19.12.2011, 13:19
Это похоже на положительную ОС в ПИД, вместо отрицательной. Должен быть параметр для выбора. Если, конечно, сигнал с датчика присутствует и насос реально в работе
первый шаг: выбрать в прикладных функциях ПИД, в PIF-AI2(обратная связь с датчика давления), AI1-задание, либо задание в в rpi, обязательно вывести в МОНИТОРИНГЕ на монитор задание, обратную связь, выходную частоту....
больше вроде ничего и не надо было по первому разу настраивать, дальше идет настройка переходных процессов и другие тонкости.