Здравствуйте. Прошу помочь разобраться с таким вопросом.
Выполнили проект противопожарного водоснабжения объекта (нефтегазовая отасль - УПН) от водовода высокого давления в наземном исполнении.
Водовод постоянно заполнен водой, предусмотрена система циркуляции и соответственно выполнена система электрообогрева и тепловая изоляция.
Заказчик, после получения проекта, требует обоснования заполнения водовода водой, и соответственно применения электрообогрева.
Подскажите пожалуйста, в каких нормативных документах есть указания о том, что водовод должен быть заполнен водой или как можно грамотно обосновать необходимость заполнения и невозможность использования сухотрубов.
Спасибо.
Serg Ivanov
ВНТП 3-85, таблица 31 попробуйте применить..
senechka
По опыту проектирования пожаротушения складов нефтепродукта...
обоснованность заполения трубопроводов В2 и В10 определяется инерционностью системы пожаротушения...и по СНиП 2.11.03-93 она составляет 3 минуты (для вашего варианта не знаю, поищите, скорее всего та же самая)...и если система ПТ обеспечивает доставку воды и пены к самой дальней точке тушения за это время при сухом трубопроводе, то применение заполненого трубопровода не обосновано...
а инерционность - это время от момента подачи сигнала о возгорании до момента первой упавшей капли в точке возгорания...
то есть принимается во внимание быстродействие всех систем автоматики и гидравлики - от сигнальной кнопки, нажатой в очаге возгорания, и пуска насосов + время для заполнения сухотруба...