Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Анализ работы газового котла в основном режиме эксплуатации...
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
advocatetgv
как будет изменяться КПД газового котла в зависимости от изменения относительной нагрузки Q/Qном? (от изм. наружной температуры)
Ссылки, графики?
ПАСИБА.
alexius_sev
Мда, вежливость нынче редкость
lovial
Ищите по фразе "режимная карта котла"
CNFHSQ
Цитата(advocatetgv @ 10.2.2012, 17:29) *
как будет изменяться КПД газового котла в зависимости от изменения относительной нагрузки Q/Qном? (от изм. наружной температуры)
Ссылки, графики?
ПАСИБА.

Вообщето с увеличением нагрузки КПД падает dry.gif
advocatetgv
[quote name='CNFHSQ' date='10.2.2012, 17:07' post='736717']
Вообщето с увеличением нагрузки КПД падает dry.gif
КПД является характеристикой котла только в режиме непрерывной работы (при номинальной производительности). Такой режим применяется на испытательных стендах при определении фактических параметров котлов, либо в непрерывном производственном цикле с постоянной нагрузкой, но такой режим для отопительных систем невозможен. Это связано с переменной тепловой нагрузкой на котлы в течение годового цикла эксплуатации системы.
advocatetgv
перпад около 7% так ли это???
CNFHSQ
Цитата(advocatetgv @ 10.2.2012, 18:12) *
КПД является характеристикой котла только в режиме непрерывной работы (при номинальной производительности).

Откуда взялось такое категоричное утверждение?
advocatetgv
[quote name='lovial' date='10.2.2012, 17:01' post='736713']
Ищите по фразе "режимная карта котла"
спасибо за подсказку.
advocatetgv
Цитата(CNFHSQ @ 10.2.2012, 17:19) *
КПД является характеристикой котла только в режиме непрерывной работы (при номинальной производительности).

Откуда такое категоричное утверждение?

Российские нормативные документы, определяющие технические требования к котлам (ГОСТ 20219-74, ГОСТ 11032-80, ГОСТ 10617-83), предписывают рассчитывать тепловую нагрузку газовых котлов по формуле:

N = В*QH, ккал/ч, где В - часовой расход газа, куб.м/час, QH - низшая теплота сгорания газа, приведенная к нормальным условиям, ккал/куб.м.
дайте ссылки если считаете иначе, я ничего не доказываю, просто исследую эту тему, интересны все мнения, спасибо.
CNFHSQ
Цитата(advocatetgv @ 10.2.2012, 18:25) *
Российские нормативные документы, определяющие технические требования к котлам , интересны все мнения, спасибо.

Вообщето гост определяющий технические требования к котлам называется ГОСТ 21563-93 для котлов от 0,63 до 209 МВт, а не то что вы написали.
advocatetgv
Цитата(CNFHSQ @ 10.2.2012, 18:39) *
Вообщето гост определяющий технические требования к котлам называется ГОСТ 21563-93 для котлов от 0,63 до 209 МВт, а не то что вы написали.

этим лишь я хотел сказать что кпд не возрастает при падении мощности, не важно котел на 20 квт или на 1мвт!
дайте расчёт для маломощных.

tiptop
Цитата(advocatetgv @ 10.2.2012, 18:59) *
или на 1мвт!

Согласен. "1 милливатт" - это не тема для обсуждения.

Цитата
в основном режиме эксплуатации

Возможно, Вас интересуют энергетические котлы?
CNFHSQ
Цитата(tiptop @ 10.2.2012, 19:06) *
"1 милливатт"

Вы самый непримеримый борец за правильное написание "МВт" которого я знаю, каждый раз пишу и боюсь ошибиться rolleyes.gif
Цитата
просто исследую эту тему, интересны все мнения, спасибо.

Поинтересуюсь, а чем Вы занимаетесь, на работе?
tiptop
Цитата(CNFHSQ @ 10.2.2012, 19:26) *
Вы самый непримеримый борец за правильное написание "МВт" которого я знаю

Alex_
Уважаемый автор!
Газовый котел с атмосферной немодулируемой горелкой в момент ее остановки рассеивает тепло через дымоход в атмосферу. Вот в чем отличие измерения КПД непосредственно при работе котла от срдневзвешенного КПД за сезон. Последний, понятно, будет ниже.
CNFHSQ
Цитата(Alex_ @ 10.2.2012, 20:35) *
срдневзвешенного КПД за сезон.

Чего только нет оказывается bestbook.gif
BEKTOP
Цитата(advocatetgv @ 10.2.2012, 18:29) *
как будет изменяться КПД газового котла в зависимости от изменения относительной нагрузки Q/Qном? (от изм. наружной температуры)
Ссылки, графики?
ПАСИБА.

Да по-разному: в зависимости от наладки котла, модели горелки, модели самого котла, состояния обмуровки и внутренних поверхностей (как водной так и газовой части), условий эсплуатации котла и т.д.
advocatetgv
Цитата(Alex_ @ 10.2.2012, 19:35) *
Уважаемый автор!
Газовый котел с атмосферной немодулируемой горелкой в момент ее остановки рассеивает тепло через дымоход в атмосферу. Вот в чем отличие измерения КПД непосредственно при работе котла от срдневзвешенного КПД за сезон. Последний, понятно, будет ниже.

А с модуляционной он будет работать на все, пусть будет, 91 % ?
на современных газовых котлах установлены модуляционные горелки?
Alex_
Вы бы лучше назвали модель и мощность котла, а то каждый здесь говорит о своем - кто о крошечном бытовом аппарате, кто о многомегаваттных агрегатах. В результате разговор ни о чем
Dede
из типовой характеристики ПТВМ-100 при работе на газе



кпд - верхний график
CNFHSQ
Цитата(Dede @ 11.2.2012, 13:28) *
кпд - верхний график

Все правильно.
alesio
Так это водогрейный.
На паровых котлах с ростом нагрузки КПД возрастает.
tiptop
Цитата(alesio @ 12.2.2012, 19:40) *
Так это водогрейный.
На паровых котлах с ростом нагрузки КПД возрастает.

У паровых - по-разному...

Загляните в книгу Торчинского.
Сам раньше не думал, что с КПД котлов такое может быть. smile.gif
Alex_
Пропавший автор, похоже, интересовался сверхмалыми бытовыми котлами... biggrin.gif
alesio
Торчинский, кстати, и говорит, что необъяснимые вещи происходят с КПД паровых котлов. Причем они разнятся не только от организации к организации, но и даже в пределах одной структуры происходят удивительные вещи.
Из моих 10 газовых паровых и водогрейных котлов тенденция сводилась к следующему: с ростом нагрузки, КПД водогрейных падает, а у паровых - возрастает.
smile.gif))
eplit
Спасибо за ссылку
ruben
Цитата(alesio @ 14.2.2012, 22:07) *
Торчинский, кстати, и говорит, что необъяснимые вещи происходят с КПД паровых котлов. Причем они разнятся не только от организации к организации, но и даже в пределах одной структуры происходят удивительные вещи.
Из моих 10 газовых паровых и водогрейных котлов тенденция сводилась к следующему: с ростом нагрузки, КПД водогрейных падает, а у паровых - возрастает.
smile.gif))

Функция теоретического КПД паровых котлов представляет собой гиперболу с экстремумом в области высоких нагрузок. Другое дело какой диапазон нагрузок Вы испытывали. Чаще всего наладчики не обременяют себя задачей нахождения максимальных нагрузок, хотя это является наипервейшей задачей. Поэтому и получение экстремума этой самой гиперболы - из области удовлетворения личных принципов и амбиций, а не соответствия Технической программы испытаний. Её то обеспечить можно почти всегда
tiptop
Если определять КПД котла по обратному балансу, то кривую обычно формирует соотношение потерь тепла с уходящими газами (q2) и потерь тепла в окружающую среду (q5).

Если q5ном - порядка одного процента, а горелка - "без выкрутасов", то в общем случае, хоть паровой котёл, хоть водогрейный, тенденция одна: выше мощность горелки - ниже КПД. МОНОТОННО.

Можно, конечно, с увеличением мощности горелки подавать в котёл всё более холодную воду, но это уже будет экзотика какая-то... smile.gif
tiptop
Вот, например, что пишут про Витомакс:
tiptop
А вот у парового Витомакса с экономайзером - уже немонотонно... sad.gif

A...I - изобары давления пара (от 5 до 24 бар)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.