Располагаемый напор в точке присоединения 4,6 кгс/см2
полный напор в обратном трубопроводе 4кгс/см2
потери давления в системе отопления 0,012 кгс/см2
Считала диаметр шайбы по формуле

ш=10*(Gp/Н)^1/4. диаметр получается около 3 мм .
Диаметр трубопровода в узле учета 25мм.Зависимая схема подключения.
Подскажите правильно ли я нашла ее диаметр?
Надо ли на обратке ставить шайбу?
Цитата(Nata90 @ 19.3.2012, 9:11)

Подскажите правильно ли я нашла ее диаметр?
Для этого нужно знать Gp.
я знаю Gр! как я по Вашему высчитала диаметр 3мм
Поищите здесь в разделе программы. Где-то видел расчет шайбы. Могу скинуть экселевскую автора ssn (спасибо ему огромное).
Прикрепил
Спасибо за таблицу)
получается ,что конечное давление(после шайбы) 0,74 кг/см2, а потери давления в главном циркуляционнном кольце 0,012 кгс/см2! мне же надо эти число уровнять как то,чтобы невязка была меньше 10%. Так ведь?
Евгений Буш
19.3.2012, 10:59
Поскольку Вы упорно держите в тайне значение Gр то проверить Ваш расчет нет возможности. Можно только определенно сказать, что напор гасимый шайбой будет 4, 6- 0,012 = 4,48 ата. К тому же не рекомендуется гасить напор одной шайбой более 20-25 м, поэтому лучше поставить две последовательно раделив напор между ними или одну в прямую, другую в обратку, но при этом не забывать, что давление в обратке должно быть на 0,5 ата выше статического давления, обусловлеенного высотой здания.
Gр=620,6кг/ч
а разве не 8,6-0,012
4,6-это располагаемый напор,а в подающем трубопроводе 8,6
может ли быть такое,что диаметр шайбы 81мм,а трубопровод,на котором она устанавливается диаметром 25мм
Цитата(Nata90 @ 19.3.2012, 11:15)

Gр=620,6кг/ч
а разве не 8,6-0,012
4,6-это располагаемый напор,а в подающем трубопроводе 8,6
по моему, вы должны "использовать весь располагаемый напор" ) То есть 4.6 должно получиться в сумме ваших потерь плюс потери на шайбе
Цитата(Nata90 @ 19.3.2012, 12:46)

может ли быть такое,что диаметр шайбы 81мм,а трубопровод,на котором она устанавливается диаметром 25мм
если честно, то представляя такую картину получаются интересные фантастические выводы )
типа "если трубу обмотать снаружи проволокой, то потери внутри увеличатся")
Попробуйте поиграть с диаметрами шайбы. И по поводу установки не одной а более шайб- согласен. Если ставите одну, смотрите чтоб в ее сечении не получилось слишком большой скорости, а то шуметь будет, мне кажется
[quote name='defuser' date='19.3.2012, 14:09' post='750323']
по моему, вы должны "использовать весь располагаемый напор" ) То есть 4.6 должно получиться в сумме ваших потерь плюс потери на шайбе
А Вы знаете что такое располагаемый напор?
Артем Самара
19.3.2012, 19:53
Диаметр шайбы будет:
10*(0,62*0,62/(46-0,12))степень0,25=3,02мм
Как правильно сказали больше 20м гасить нельзя, поэтому гасимый напор делим на два и получаем две шайбы по 3,6мм.
А Вы знаете что такое располагаемый напор?
Если упрощенно, это разность напоров в подающей и обратной магистрали.
В случае нскольких шайб зачастую проще поставить кусок трубы меньшего диаметра. Длину куска определить расчётом. ИМХО: при очень малых диаметрах отверстия в шайбе очень упрощает эксплуатацию, так как забивается существенно реже
Артем Самара
21.3.2012, 21:13
Цитата(Am2Fm @ 21.3.2012, 15:06)

В случае нескольких шайб зачастую проще поставить кусок трубы меньшего диаметра. Длину куска определить расчётом. ИМХО: при очень малых диаметрах отверстия в шайбе очень упрощает эксплуатацию, так как забивается существенно реже
И какую интересно трубу Вы предлагаете использовать?
Если взять наименьшую из распространенных в сантехнике Ду15, то чтобы погасить напор 45м потребуется не менее 100м.п. трубы.
alexsandr
21.3.2012, 21:32
Цитата(Артем Самара @ 21.3.2012, 20:13)

Если взять наименьшую из распространенных в сантехнике Ду15, то чтобы погасить напор 45м потребуется не менее 100м.п. трубы.
Закажите токарю.
Цитата(Nata90 @ 19.3.2012, 9:11)

Располагаемый напор в точке присоединения 4,6 кгс/см2
полный напор в обратном трубопроводе 4кгс/см2
потери давления в системе отопления 0,012 кгс/см2
Считала диаметр шайбы по формуле

ш=10*(Gp/Н)^1/4. диаметр получается около 3 мм .
Диаметр трубопровода в узле учета 25мм.Зависимая схема подключения.
Подскажите правильно ли я нашла ее диаметр?
Надо ли на обратке ставить шайбу?
Расчет шайбы онлайн
Артем Самара
22.3.2012, 6:31
Цитата(alexsandr @ 21.3.2012, 22:32)

Закажите токарю.
Что заказать?
Трубку с диаметром внутренним 5мм? Ну и где тогда удобство в эксплуатации? В чем простота?
Забиваются шайбы диаметром до 10мм даже, особенно после пуска. Только шайбу вынуть легко, заменить легко, а заказную трубку на фланцах что-ли вешать?
А что за система отопления? Думаю, что если ничего экзотического, то потери в системе отопления раз в 5 занижены.
Цитата(Nata90 @ 19.3.2012, 8:26)

я знаю Gр! как я по Вашему высчитала диаметр 3мм
Да вполне адекватная шайба