Такая ситуевина: есть склад с АБК, АБК отделено пожарной стеной от склада, т.е. по СП5 это два разных здания. Склад защищаем водяным АПТ. Вопрос - следует ли и в АБК предусматривать АПТ, если склад гораздо более 40% по площади от всего строения?
Вопрос родился в связи со следующим:
А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаро-
тушения, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4.
По 123-Ф3 определение: “Сооружение - строительная система любого функционального назначения, в состав которой входят помещения, предназначенные в зависимости от функционального назначения для пребывания или проживания людей и осуществления технологических процессов"
т.е. вот эти два "здания" (АБК и склад) разделенные пож. стеной они в купе сооружение или нет?