Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отличие КТСП от КТСП-Н
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Leshij
Подскажите, нигде не могу найти чем отличаются эти комплекты, и что все же обозначает эта "Н".
Заказчик предупредил, что в части типа оборудования будет придираться очень сильно. Найти КТСП-Н без предзаказа не получается. А вот КТСП везде в наличии.
Галиев
Приоритет- "используются в составе теплосчетчиков и других приборов учета и контроля тепловой энергии."
Без "Н", обыкновенное термосопротивление.
SMS
Я думаю это просто разные изделия разных заводов (Интэп и Элемер) предназначенные для одного и того же, как и многие другие комплекты, а буква "Н" для того, чтобы названия не совпадали у разных заводов.
HeatServ
Это одно и то же, но соответствует разным стандартам.
Leshij
Цитата(HeatServ @ 5.9.2012, 10:12) *
Это одно и то же, но соответствует разным стандартам.

Хорошо, тогда следующий вопрос каким образом можно обосновать представителю ТСО что поставили КТСП вместо КТСП-Н. Есть ли что-то, на что можно сослаться?
SMS
В документации прибора, к которому они подключены, должно быть написано, какие комплекты допускается применять.
HeatServ
Цитата(Leshij @ 5.9.2012, 9:20) *
Хорошо, тогда следующий вопрос каким образом можно обосновать представителю ТСО что поставили КТСП вместо КТСП-Н. Есть ли что-то, на что можно сослаться?



Цитата(SMS @ 5.9.2012, 11:46) *
В документации прибора, к которому они подключены, должно быть написано, какие комплекты допускается применять.

Да, такие вещи на сайте производителей нужно искать. Рекомендовано то-то и то-то...
Крестьянин
Согласуйте с организацией которая делала проект
Johan
по характеристикам они аналогичны. Применял оба типа в составе КУУТЭ. КТСП-Н без проблем можно купить, например, у региональных представителей "НПФ "Теплоком"
svet
Разница в классе допуска.
Н соответствует классу А, используется для точных измерений, например теплосчетчиков. Если при заказе (покупке) не оговорить класс допуска или не написать Н, поставляют класс допуска В.
Покупать лучше у производителя, у них обычно есть в запасе парочка комплектов. Мы работаем с ЗАО НПЦ НАВИГАТОР, то же ЗАО ТЕРМИКО
Алексей Мирный
Еще при заказе термопреобразователей КТСП-Н нужно учесть, что бывает исполнение 3 и исполнение 5 (отличаются размером и цветом "головы" датчика). Характеристики и фотографии датчиков температуры КТСП-Н
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.