inna1107
Проектирую АУП гаража. Подскажите, что делать, если напор насосов по расчету получился 120м. Как уменьшить потери давления? Сеть кольцевая d133мм
Young
исходников бы побольше, как считали расскажите. Учитывали, что по кольцу нужно брать 1/2 расхода?
inna1107
да конечно, учитывала.
Young
вы понимаете какое дело... все экстрасенсы сейчас в отпусках... поэтому нет ножек - нет мультиков. В смысле нет исходников и расчета вашего - нет внятных ответов. Откуда взяться 120 метровому напору в паркинге я лично могу только фантазировать. Разве что трубы все взять Ду15... rolleyes.gif
gaboz
Цитата(inna1107 @ 9.9.2012, 17:12) *
Проектирую АУП гаража. Подскажите, что делать, если напор насосов по расчету получился 120м. Как уменьшить потери давления? Сеть кольцевая d133мм


Увеличить диаметры, в кольце минимум 150, лучи сделать одним диаметром, например 40-ой. А не изголятся 15-20-25-30 и т.д. да и спецификацию проще делать.
В быту видел подземный 4-х этажный паркинк, стоят как раз клапана под рабочим 120м, и ничего.... досих пор стоят, даже обслуживать и чисть (промывать) не надо, раз в месяц обязательно кто нибудь собьет своими спойлерами на внедорожниках rolleyes.gif

Nasosnik25
Нельзя в сети АУПТ 120 м. да и 120 м что-то уж больно много. Расходы какие? Много дренчерных завес?