Вот в чем ситуация.
- При запуске Desigo Insight все BACNET точки читаются и просматриваются в плант-вьювере
- Через день-два некоторые случайные из BACNET точек начинают "валиться" - в object вьювере значения свойств этих точек попадают в вечное состояние "LOADING" (при том появляются не все свойства), а на страницах плант-вьювера имеется характерные сообщения #COMM
- Пропавшие точки BACNET гарантированно живые,так как с другого компьютера они читаются через сторонние BACNET сканеры
- после реконнекта сайта Desigo Insight точки BACNET "оживают", но не на долго - где то на сутки
Интересная особенность - валятся только те точки, которые принадлежат свободно-программируемым станциям автоматизации PXC200.E.D.
Общая нагрузка BACNET объектов на порт BAC0 (на нем висят станции) около 3000 штук
Проблема очень не приятная - пробовал менять таймауты и задержки - безуспешно, - кто то может что-то посоветовать.
Спасибо всем