Konst_982
Добрый день. Вопрос такой (про ГВС). Какой расход теплоносителя на участке 1-2 и 2-3 (схема придуманные), а также расход тепла на участке 1-2. Схема ЦТП смешанная. Сталкиваюсь с такой ситуацией неоднократно. Эксперты считают по максимальным нагрузкам на ГВС, СНиП по средним. Справочники и нормы (старые и новые) дают разные формулы (в них используется средние велечины), но опять же эксперты (экспертиза, ТГК и эксплуатация) говорят в них использовать максимальные и т.п. Если какое-нибудь единое решение как верно принимать расходы на квартал до ЦТП.
Konst_982
Прошу прощения. Прикладываю схему.
*Sasha*
Естественно по максимальным часовым. НО с учетом коээфф. вероятности статья
Konst_982
Главный вопрос в том как считать расход до ЦТП (участок 1-2)
*Sasha*
Цитата(Konst_982 @ 23.10.2013, 13:55) *
Главный вопрос в том как считать расход до ЦТП (участок 1-2)

По нагрузке максимальной - (я уже повторяюсь biggrin.gif )
Konst_982
1) х.п. Q(1-2)= Gоб.*(150-70) для данного случая
2) Gоб=Gов+Gгвс
3) Gов=Qов(квартала)*(150-70)
4) на схема даны нагреваемые расходы на ГВС
5) Gгвс(греющая) - ?
вот тут логично Gгвс(греющая)=Gгвс(нагреваемая)*(60-2) / (150-70), но ....у каждого специалиста на это свой взгляд: это и СНиП по ТП, и старый СНиП по тепловым сетям, справочники.
Я понимаю, что это делается для учета циркуляции и работа в теп.пер.
Так как же брать это расход или я где то в выше описанном не прав?
*Sasha*
Цитата(Konst_982 @ 23.10.2013, 14:19) *
Gгвс(греющая)=Gгвс(нагреваемая)*(60-2) / (150-70)

для одноступенчатой сойдет.