Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
engineerVK
Всем добрый день/вечер
Подскажите пожалуйста по наружным сетям водопровода. У меня небольшой опыт проектирования наружных сетей. Проектирую небольшой участок водопровода от колодца на наружной магистрали водопровода до здания – 8,3 м. Трубы водоканал написал ВЧШГ. Ввод водопровода расположен в подвале здания.
Проект сдал в Водоканал. Из водоканала проект пришел со следующими замечаниями. Замечания я так понимаю скорее придирка, но как на них ответить я до конца не знаю. В водоканале говорят вам написали замечания – исправляйте и все.
Как бы вы ответили на эти замечания?
1) В листе общих данных представить:
исходные данные:
– указать:сведения о водопроводе, в т.ч. существующего положения, с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного положения; ведь существующее положение и так показано на плане сетей
– технико-экономическую характеристику проектируемого водопровода (категория, диаметр, протяженность и т.д.);
– требования по антикоррозионной защите и теплоизоляции трубопроводов.
2) Деталировка сетей
Предусмотреть возможность промывки и проведения телеинспекции внутренней полости труб. Где это отражать?
3) Водомерный узел
Указать мероприятия от затопления и повреждения водомерного узла.
Это имеется в виду устройство в помещении водомерного узла приямка с дренажным насосом? А что за мероприятия по предотвращению повреждения водомерного узла?

Предусмотреть возможность промывки и проведения телеинспекции внутренней полости труб. Где это отражать и как?
По поэму это должно входить в ППР и что промывать в напорном трубопроводе воды?
ежик_с_окраины
Цитата(engineerVK @ 24.10.2013, 10:44) *
Всем добрый день/вечер
Подскажите пожалуйста по наружным сетям водопровода. У меня небольшой опыт проектирования наружных сетей. Проектирую небольшой участок водопровода от колодца на наружной магистрали водопровода до здания – 8,3 м. Трубы водоканал написал ВЧШГ. Ввод водопровода расположен в подвале здания.
Проект сдал в Водоканал. Из водоканала проект пришел со следующими замечаниями. Замечания я так понимаю скорее придирка, но как на них ответить я до конца не знаю. В водоканале говорят вам написали замечания – исправляйте и все.
Как бы вы ответили на эти замечания?
1) В листе общих данных представить:
исходные данные:
– указать:сведения о водопроводе, в т.ч. существующего положения, с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного положения; ведь существующее положение и так показано на плане сетей
– технико-экономическую характеристику проектируемого водопровода (категория, диаметр, протяженность и т.д.);
– требования по антикоррозионной защите и теплоизоляции трубопроводов.
2) Деталировка сетей
Предусмотреть возможность промывки и проведения телеинспекции внутренней полости труб. Где это отражать?
3) Водомерный узел
Указать мероприятия от затопления и повреждения водомерного узла.
Это имеется в виду устройство в помещении водомерного узла приямка с дренажным насосом? А что за мероприятия по предотвращению повреждения водомерного узла?

Предусмотреть возможность промывки и проведения телеинспекции внутренней полости труб. Где это отражать и как?
По поэму это должно входить в ППР и что промывать в напорном трубопроводе воды?


1. - в приложении
- Антикоррозийная защита чего? если футляр есть напишите Весьма усил. изоляция. Напишите что водопроводный ввод ( если это так) располагается ниже глубины промерзания характерной для данной местности
2. это отражать теоретически в ППР, разрабатываемый монтажной организацией. логично так и написать в проекте.
3. нужно сделать деталировку узла прохода через стенку здания, с стальной гильзой и сальником, гидроизоляция, как я понимаю... Приямок для эксплуатации удобен но в помещении водомера не обязателен, более того нужно учесть - куда выводить трубу от приямка.
Теледиагностику ( у нас) насколько я знаю делают только на сети канализации.
а трубу проложенную надо промывать и потом еще анализы водички в сэс получать... конечно в сэс сдают обычно воду из туалета в здании сэс... но теоретически надо делать все как положено)))))
надеюсь чем нибудь да помог rolleyes.gif
engineerVK
Цитата(ежик_с_окраины @ 24.10.2013, 11:05) *
1. - в приложении
- Антикоррозийная защита чего? если футляр есть напишите Весьма усил. изоляция. Напишите что водопроводный ввод ( если это так) располагается ниже глубины промерзания характерной для данной местности
2. это отражать теоретически в ППР, разрабатываемый монтажной организацией. логично так и написать в проекте.
3. нужно сделать деталировку узла прохода через стенку здания, с стальной гильзой и сальником, гидроизоляция, как я понимаю... Приямок для эксплуатации удобен но в помещении водомера не обязателен, более того нужно учесть - куда выводить трубу от приямка.
Теледиагностику ( у нас) насколько я знаю делают только на сети канализации.
а трубу проложенную надо промывать и потом еще анализы водички в сэс получать... конечно в сэс сдают обычно воду из туалета в здании сэс... но теоретически надо делать все как положено)))))
надеюсь чем нибудь да помог rolleyes.gif

1. Водоканал просит указать требования по антикоррозийной защите теплоизоляции и трубопроводов
3. а трубу проложенную надо промывать и потом еще анализы водички в сэс получать... конечно в сэс сдают обычно воду из туалета в здании сэс... но теоретически надо делать все как положено)))))
надеюсь чем нибудь да помог
- вот как ее промыть что для этого нужно сделать в колодце?
ежик_с_окраины
вот как ее промыть что для этого нужно сделать в колодце?

открыть задвижку)
engineerVK
Цитата(ежик_с_окраины @ 24.10.2013, 11:32) *
вот как ее промыть что для этого нужно сделать в колодце?

открыть задвижку)


Так я так понимаю трубопровод нужно промыть и вода после промывки должна уйти в канализацию, а не в водопровод Или вода пойдет в здание и выльется в раковину В этом и заключается промывка?
ежик_с_окраины
шланг на сбросник на водомере надените и выкинете его в ближайший колодец канализации... например...
engineerVK
Цитата(ежик_с_окраины @ 24.10.2013, 12:11) *
шланг на сбросник на водомере надените и выкинете его в ближайший колодец канализации... например...


Наверное нужно в помещение водомерного узла подвести канализационную трубу с гидрозатвором и туда опустить шланг

– указать:сведения о водопроводе, в т.ч. существующего положения, с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного положения; как на это ответить? ведь существующее положение и так показано на плане сетей
– технико-экономическую характеристику проектируемого водопровода (категория, диаметр, протяженность и т.д.); вот как категорию определить?
ежик_с_окраины
я так думаю... Вам нужно обратиться к руководителю...
engineerVK
Цитата(ежик_с_окраины @ 24.10.2013, 16:39) *
я так думаю... Вам нужно обратиться к руководителю...


Руководитель - манагер. Он в инженерии не бум-бум
Как бы вы ответили на эти вопросы....
ежик_с_окраины
СНиП 2.04.02-84
nagger
Какойгородводоканал?
Skorpion
Цитата(engineerVK @ 24.10.2013, 11:24) *
Наверное нужно в помещение водомерного узла подвести канализационную трубу с гидрозатвором и туда опустить шланг
Не делайте этого. Вода в гидрозатворе высохнет - кто будет подливать?
vikteplostroy
Указать мероприятия от затопления и повреждения водомерного узла.
От повреждения водомерного узла установить в помещении стальную дверь с замком! mellow.gif