Довольно часто встречаются ЩАУ со звонковыми трансформаторами для питания цепей 24В и контроллера. Вот и возник вопрос, на сколько это допустимо? Не смог найти ответа, чем трансформатор звонковый от трансформатора безопасности отличается!!!???
magnat2011
каждый транс имеет мощность.
Если мощность звонкового транса проходит по мощности - то проблем не должно быть.
звонковые они маломощные, лично мы такие не используем.
они просто не вытягивают по мощности.

serge197a
Сейчас импульсники дешевле.
К тому же трансы имеют такой недостаток, как просадка при понижении напряжения на входе или под нагрузкой.
А импульснику пофиг, начиная от 90в и более - работает...
Михайло
Трансформатор разделительный и трансформатор разделительный безопасный гарантируют непопадание напряжения первичной обмотки на вторичную обмотку. В остальном они - обычные.
Iroha
Цитата(Controls @ 29.1.2014, 21:04) *
Довольно часто встречаются ЩАУ со звонковыми трансформаторами для питания цепей 24В и контроллера. Вот и возник вопрос, на сколько это допустимо? Не смог найти ответа, чем трансформатор звонковый от трансформатора безопасности отличается!!!???

Ну он вроде не предназначен для продолжительной работы. в нем стоит термореле.
перегреется - отключит. я такие не ставлю.