Интересуют следующие вопросы :
1. в водопроводных колодцах опорную разгрузочную плиту ОП-1к можно класть сразу на плиту перекрытия ?
2. в каталоге Очаковского завода "Плиты перекрытия" обзываются "Крышками колодцев" и имеют отверстие только 700 мм, в то время как в ГОСТ 8020-90 есть плиты перекрытия с отверстиями 1000 мм. Вопрос : используются ли в московских сетях колодцы с ступенчатыми горловинами ? Т.е. для колодца 1,5 м часть горловины метровая и минимум Ду 700 мм ?
nagger
1) описательная часть многих типовых на колодцы мипа или моспроекта. Смотрите, на что рассчитаны типовые плиты перекрытий.
2) зачем метровая? В любом случае унифицированных перекрытий с отв. диаметром один м не встречал. На глубоких камерах до некоторой высоты шахта для спуска в камеру может быть из колец диаметром более 700, что не говорит о метровых дырках в перекрытиях.
Elenk_@
Цитата(nagger @ 17.2.2014, 14:49) *
2) зачем метровая? В любом случае унифицированных перекрытий с отв. диаметром один м не встречал.

в ГОСТ 8020-90 есть
nagger
В госте есть, но это не ответ на вопрос: вам она - такая дырень - зачем?
Elenk_@
Цитата(nagger @ 17.2.2014, 15:34) *
В госте есть, но это не ответ на вопрос: вам она - такая дырень - зачем?

я написала ранее, для нормального устройства ступенчатой горловины
выполняя сети в регионах никогда не было проблем по закупке
в Москве хотят именно Очаковский завод, вот и возникла проблема
Водяной
Цитата(Elenk_@ @ 17.2.2014, 13:32) *
Здравствуйте, уважаемые!
Давно не сталкивалась с московскими сетями, как то вылетело из памяти.
Интересуют следующие вопросы :
1. в водопроводных колодцах опорную разгрузочную плиту ОП-1к можно класть сразу на плиту перекрытия ?
2. в каталоге Очаковского завода "Плиты перекрытия" обзываются "Крышками колодцев" и имеют отверстие только 700 мм, в то время как в ГОСТ 8020-90 есть плиты перекрытия с отверстиями 1000 мм. Вопрос : используются ли в московских сетях колодцы с ступенчатыми горловинами ? Т.е. для колодца 1,5 м часть горловины метровая и минимум Ду 700 мм ?

1) можно...на форуме кто-то отписывался, что делают омоноличивание под свободно торчащий конец плиты ОП-1к...чтобы выровнить нагрузку при опирании
2) в альбоме СК2201-88 на листе 49 показана горловина с переходом...с 700мм на 1000мм..для плиты перекрытия ПК-15-10 с отверстием 1000мм...
а с остальными плитами (с отверстиями 700мм) горловины 700мм...
Elenk_@
Цитата(Водяной @ 17.2.2014, 17:18) *
1) можно...на форуме кто-то отписывался, что делают омоноличивание под свободно торчащий конец плиты ОП-1к...чтобы выровнить нагрузку при опирании
2) в альбоме СК2201-88 на листе 49 показана горловина с переходом...с 700мм на 1000мм..для плиты перекрытия ПК-15-10 с отверстием 1000мм...
а с остальными плитами (с отверстиями 700мм) горловины 700мм...

спасибо)
в альбоме есть, а вот у Очаковского завода нет)
nagger
У вас только выборка элементов или есть чертеж конструкции колодца? Интересно посмотреть второе, если есть.
Gidrant
Здравствуйте! Можно ли делать колодец с двумя плитами перекрытия, вот такой?
nagger
Можно, только учитывая, на что рассчитана и как будет работать пп-10. Только зачем?
Gidrant
Цитата(nagger @ 27.9.2014, 20:51) *
Можно, только учитывая, на что рассчитана и как будет работать пп-10. Только зачем?


Спасибо за ответ! Простой смотровой колодец, не на проезжей части, давления не будет на него. Перепутали и закупили кольца (часть) метрового диаметра вместо 1,5, назад возвращать проблема, пытаюсь применить что есть.