Для осуществления вакуумной деаэрации необходимо в котельной иметь воду с t=80 гр., котлы с погодозависимой автоматикой. Необходим график 105-80. Как его рассчитать в зависимости от t наружного воздуха? Вторичный контур в ЦТП 95-70.
Юзер Саня
5.3.2014, 16:33
недопонял если чесно, может график обычный, а контроллером ограничить минимальную температуру??
tiptop
5.3.2014, 17:14
Цитата(Lenushka @ 5.3.2014, 16:52)
Для осуществления вакуумной деаэрации необходимо в котельной иметь воду с t=80 гр., котлы с погодозависимой автоматикой. Необходим график 105-80. Как его рассчитать в зависимости от t наружного воздуха? Вторичный контур в ЦТП 95-70.
Причём здесь "t наружного воздуха"?
Может быть, сделать постоянной tвых=105*С ?
испытатель
5.3.2014, 17:29
Цитата(tiptop @ 5.3.2014, 15:14)
Причём здесь "t наружного воздуха"?
Может быть, сделать постоянной tвых=105*С ?
Дык так и делать котловой контур 105, а вторичный уже -на здоровье, погодозависимый. Зачем погодозависимость в котел толкать?
Лыткин
6.3.2014, 7:57
Цитата(Lenushka @ 5.3.2014, 16:52)
Для осуществления вакуумной деаэрации необходимо в котельной иметь воду с t=80 гр., котлы с погодозависимой автоматикой. Необходим график 105-80. Как его рассчитать в зависимости от t наружного воздуха? Вторичный контур в ЦТП 95-70.
Котёл всегда выдаёт 105 гр.С, погодное регулирование выполняется перепуском сетевой воды помимо котла, но на ТО вода отбирается сразу за котлом.
tiptop
6.3.2014, 8:14
Цитата(Lenushka @ 5.3.2014, 16:52)
Для осуществления вакуумной деаэрации необходимо в котельной иметь воду с t=80 гр.
Может быть, сделать поддержание температуры воды на входах котлов tвх=80*С?
Лыткин
7.3.2014, 7:29
Цитата(tiptop @ 6.3.2014, 9:14)
Может быть, сделать поддержание температуры воды на входах котлов tвх=80*С?
Для этого существуют насосы рециркуляции (30% от Gк номин.), либо сброс воды после котла на всас сетевых насосов, через регулятор. Т-ра воды на входе в котёл зависит от "точки росы" (газ 55-60 гр.С, мазут 128 гр.С).
tiptop
7.3.2014, 9:11
Цитата(Лыткин @ 7.3.2014, 8:29)
зависит от "точки росы" (газ 55-60 гр.С, мазут 128 гр.С)
Про мазут. У Янкелевича температура стенки максимума агрессивности - где-то 115*С. Он пишет, что "температура стенки, которой соответствует второй максимум, зависит от качества мазута и условий его сжигания":
Про мазут. У Янкелевича температура стенки максимума агрессивности - где-то 115*С. Он пишет, что "температура стенки, которой соответствует второй максимум, зависит от качества мазута и условий его сжигания":
При чём здесь т-ра стенки, выпадение влаги из дымовых газов зависит от т-ры уходящих газов, а она, в свою очередь, зависит от качества топлива и правильности ведения режима горения.
tiptop
11.3.2014, 14:34
Цитата(Лыткин @ 11.3.2014, 14:57)
При чём здесь т-ра стенки, выпадение влаги из дымовых газов зависит от т-ры уходящих газов
Лыткин
12.3.2014, 7:53
Цитата(tiptop @ 11.3.2014, 15:34)
Челюсть подберите, а мозги включите. Если т-ра воды на входе в котёл 70 гр.С, это не значит что т-ра уходящих газов за котлом тоже 70 гр.С.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.