Lenushka
Для осуществления вакуумной деаэрации необходимо в котельной иметь воду с t=80 гр., котлы с погодозависимой автоматикой. Необходим график 105-80.
Как его рассчитать в зависимости от t наружного воздуха? Вторичный контур в ЦТП 95-70.
Юзер Саня
недопонял если чесно, может график обычный, а контроллером ограничить минимальную температуру??
tiptop
Цитата(Lenushka @ 5.3.2014, 16:52) *
Для осуществления вакуумной деаэрации необходимо в котельной иметь воду с t=80 гр., котлы с погодозависимой автоматикой. Необходим график 105-80.
Как его рассчитать в зависимости от t наружного воздуха? Вторичный контур в ЦТП 95-70.

Причём здесь "t наружного воздуха"?

Может быть, сделать постоянной tвых=105*С ?
испытатель
Цитата(tiptop @ 5.3.2014, 15:14) *
Причём здесь "t наружного воздуха"?

Может быть, сделать постоянной tвых=105*С ?

Дык так и делать котловой контур 105, а вторичный уже -на здоровье, погодозависимый. Зачем погодозависимость в котел толкать?
Лыткин
Цитата(Lenushka @ 5.3.2014, 16:52) *
Для осуществления вакуумной деаэрации необходимо в котельной иметь воду с t=80 гр., котлы с погодозависимой автоматикой. Необходим график 105-80.
Как его рассчитать в зависимости от t наружного воздуха? Вторичный контур в ЦТП 95-70.

Котёл всегда выдаёт 105 гр.С, погодное регулирование выполняется перепуском сетевой воды помимо котла, но на ТО вода отбирается сразу за котлом.
tiptop
Цитата(Lenushka @ 5.3.2014, 16:52) *
Для осуществления вакуумной деаэрации необходимо в котельной иметь воду с t=80 гр.

Может быть, сделать поддержание температуры воды на входах котлов tвх=80*С?
Лыткин
Цитата(tiptop @ 6.3.2014, 9:14) *
Может быть, сделать поддержание температуры воды на входах котлов tвх=80*С?

Для этого существуют насосы рециркуляции (30% от Gк номин.), либо сброс воды после котла на всас сетевых насосов, через регулятор. Т-ра воды на входе в котёл зависит от "точки росы" (газ 55-60 гр.С, мазут 128 гр.С).
tiptop
Цитата(Лыткин @ 7.3.2014, 8:29) *
зависит от "точки росы" (газ 55-60 гр.С, мазут 128 гр.С)

Про мазут.
У Янкелевича температура стенки максимума агрессивности - где-то 115*С. Он пишет, что "температура стенки, которой соответствует второй максимум, зависит от качества мазута и условий его сжигания":

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Лыткин
Цитата(tiptop @ 7.3.2014, 10:11) *
Про мазут.
У Янкелевича температура стенки максимума агрессивности - где-то 115*С. Он пишет, что "температура стенки, которой соответствует второй максимум, зависит от качества мазута и условий его сжигания":

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

При чём здесь т-ра стенки, выпадение влаги из дымовых газов зависит от т-ры уходящих газов, а она, в свою очередь, зависит от качества топлива и правильности ведения режима горения.
tiptop
Цитата(Лыткин @ 11.3.2014, 14:57) *
При чём здесь т-ра стенки, выпадение влаги из дымовых газов зависит от т-ры уходящих газов


newconfus.gif
Лыткин
Цитата(tiptop @ 11.3.2014, 15:34) *
newconfus.gif

Челюсть подберите, а мозги включите. Если т-ра воды на входе в котёл 70 гр.С, это не значит что т-ра уходящих газов за котлом тоже 70 гр.С.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.