Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляционная решетка для вентустановки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
luk_d
Добрый день. Помогите подобрать защитную решетку на входе вентиляционной установки. Объем воздуха 5000 куб. м. размеры приточного и вытяжного отверстий 1025х440. И подскажите где найти методику подбора.
Skaramush
Скорость в живом сечении примерно 2 м/с. Меньше можно. Больше - не следует. Будет прорыв капель и шум.

Считайте.