Добрый день!
Хочу посоветоваться. Прокладываю сети К2 d1000мм на глубине до 7 метров (5-7м). Грунты - мелкий песок, ср. прочности, насыщенный водой. Строители хотят применить или цилиндрические ж\б трубы, или полипропиленовые Политрон-Прокан.
По ТП СК2102-89 цилиндрические трубы ж.б на глубине от 6,0м нужно класть в железобетонной обойме. А трубы ППГТ достаточно (до 8м) положить на бетонное основание с песчаной подушкой с засыпкой грунтом с повышенной степенью уплотнения. Получается как-то "странно".
Подскажите как правильно выбрать основание и материал труб для данных условий?
Шурик 99
16.9.2015, 14:32
Добрый день!
Для того чтобы правильно выбрать основание под трубы смотрите результаты геологических изысканий! Внимание обратите на расчетное сопротивление грунта R0. Если R0 меньше 1 кгс,см2 то следует предусмотреть жб основание.
Если же оно больше 1, то следует предусмотреть гравийно-щебеночное основание и подготовку из песка. Запросите у Политрон-Прокан статический расчет чтобы правильно подобрать класс жесткости SN8 или SN16. Или напишите им письмо с вашими исходными данными они вам дадут окончательный ответ.
Mozarello
4.12.2025, 16:18
Подниму тему.
геология не дает R0
Каким образом произвести расчет для трубы в земле?)