к Const82
Не со всеми выводами и не со всей информацией можно согласиться, но, как говорится: что-то, где-то близко...
--------------------------------
к e.o.l.
Кстати, насчёт наблюдательности, интуиции и анализа...
Думаю, Вы заметили, что потоку не надо "давать большой свободы" в канале.
Поясню...
- в отношении трубчатых шумоглушителей: не зависимо от скорости потока увеличение диаметра трубчатого глушителя снижает их эффективность, и при d>400-500 толку от таких глушителей становится, "как от козла - молока";
- по той же причине крайне низка эффективность глушителей-оснований крышных вентиляторов; в частности, для жилых, общественных и административных зданий для 4-х полюсных (а для жилых - и для 6-ти полюсных) крышников без нормального пластинчатого глушителя на всасывании уже никак не обойтись;
- всё по той же причине очень эффективны сотовые глушители, имеющие звукопоглощающий материал по всему сечению, с вырезанными в нём отдельными каналами небольшого диаметра; при этом имеется ряд недостатков такого глушителя: значительное сопротивление, большой поперечный габарит ( и не малая цена);
- для пластинчатых глушителей - чем "гуще" стоят кулисы, тем эффективней глушитель (при равных габаритах рассматриваемых типоразмеров глушителей); причём это проявляется положительно даже в том случае, когда увеличение числа кулис приводит к увеличению скорости в "живом сечении" (за вычетом кулис) до 8-10 м/с, и как следствие - к росту собственного шума глушителя; в этом случае фактор сокращения просвета между кулисами играет превалирующую роль, и "перевешивает" рост собственного шума.
------------
О-как, сам не ожидал. Прямо рекомендации к подбору.