Произведен монтаж наружного водопровода ПЭ100 SDR11 Д630*57.2, в колодцах по проекту установили сильфонные компенсаторы (обвязка колодцев труба Ду500 ст.), обратная засыпка трубы выполнена полностью. При заполнении трубы водой компенсаторы растянулись на длину больше допустимой, фланцевые соединения сместились вдоль оси трубы в сторону стенок камеры, что соответствует смещению трубы по оси. сегодня пересмотрел все предыдущие объекты, в проектах все тоже самое, за исключением того что вместо сильфонных компенсаторов были резиновые гибкие вставки, но такого осевого смещения ни где не происходило. если кто нибудь имеет свежие мысли проконсультируйте пожалуйста, в чем может быть причина?
Skorpion
28.7.2014, 20:05
Сообщите, какая температура воздуха была при обратной засыпке трубопровода. А температура воды при заполнении?
там не в температуре дело, дело в давлении.
Skorpion
28.7.2014, 20:14
Цитата(v-david @ 28.7.2014, 20:09)

там не в температуре дело, дело в давлении.
Прокомментируйте ваш посыл.
если по-простому, то сильфонный компенсатор это тот же самый воздушный шарик. Одна из его характеристик - эффективная площадь (кажется так она называется). Функцией ее величины и внутриУтрубного давления является осевая сила (осевое усилие), растягивающее этот сильфон при появлении давления и тем сильнее, чем больше давление. Ну как шарик воздушный... Все эти параметры учитываются пр проектировании и в соответствии с расчетом делается либо преднатяг, либо предсжатие. Также как и с температурой. Только по температуре считают изменение длины подводящих трубопроводов, а не удлинение (сжатие) сильфона. Оба эти параметра являются исходными данными для выдачи рекомендаций по преднатягу при монтаже. Естественно и температура монтажа тоже.
На абсолютную истину не претендую, на форуме пишутся специалисты по компенсаторам, они разъяснят лучше.
и да, неподвижка-то есть?