Organic
Мастера, СОС!!!

Сейчас на деаэраторе типа ДА стоит комбинированные предохранительные устройства. Устройство состоит из двух гидрозатворов , один из которых защищает деаэратор от превышения допустимого давления (более короткий), а другой от опасного повышения уровня, объединенных в общую гидравлическую систему, и расширительного бака.

Инспектор Ростехнадзора Согласно п. 5.1.4 "ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК" от 2003г. ("Деаэраторный бак-аккумулятор оборудуется предохранительными клапанами, не менее двух, для избежания повышения давления, кроме того, гидравлическим затвором высотой не менее 3,5 - 4 м и диаметром 70 мм на случай образования разрежения.") требует установить два предохранительных клапана

Правомерно ли требование инспектора и действительно на ДА помимо стандартной заводской защиты нужно городить предохранительные клапана?
smart-bear
1. Если выдано предписание Ростехнадзора - то без вариантов выполнять (проект, закупка и монтаж 2 клапанов намного дешевле и проще, чем с ними (РТН) спорить и судиться).
2. Странно, что Правила действуют с 2003 года, а деаэраторы типа ДА до сих выпускаются без этих двух клапанов (см. вложенный файл).
3. Как вариант. Проконсультироваться у производителей деаэраторов (вдруг было какое-нибудь письмо-разъяснение от РТН?).