Полная версия этой страницы: ПИ-регулятор Twidosuite
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
presnetsova
Помогите, пожалуйста!

В TwidoSuite вынесла самый простой ПИ-регулятор (PID 1). Взяла уже самый простой случай:
Measure - IW1.0
Set - MW3
Output - QW1.0

Запускаю симулятор, меняю сигнал на вход, но реакции нет. Выход никак не меняется.
При этом во вкладке Animation в поле List of PID states только одно состояние:
01.09.2014 20:56 PID Stop

Подскажите, как заставить работать регулятор?
Заранее спасибо!!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
presnetsova
Обнаружила такую вещь:
http://schneider-electric.ru/support/index...amp;id=FA198350

TwidoSuite Simulator не работает с PID, FC, ​​VFC, PLS/PWM and EXCH.
То есть отлаживаться придется на объекте на живом железе.
Schneider Electric разочаровал.
Andrew_2610
а что вы хотите отлаживать на симуляторе? коэффициенты подбирать? так все равно не совпадет с реальным объектом.
spectrum48k
Цитата(presnetsova @ 2.9.2014, 5:43) *
Обнаружила такую вещь:
http://schneider-electric.ru/support/index...amp;id=FA198350

TwidoSuite Simulator не работает с PID, FC, ​​VFC, PLS/PWM and EXCH.
То есть отлаживаться придется на объекте на живом железе.
Schneider Electric разочаровал.


переходите на платформу M241. Codesys имеет инструменты отладки)
а разве ПИ-рег отлаживается не на живом железе?)
rancatto
Любой пид/пи/пд отлаживается на установке, у вас в ИДЕ идеальная система, которая с реальной имеет мало общего. Сделаете 100 установок и отладите пид на симуляторе и они у вас все по разному будут работать.
GYUR22
Ну обычно на симуляторе смотрят на то что ПИД что то выдает и реагирует как надо, в разных режимах (off, on, max,min, hold итд у кого каие есть), а если он тупо всегда в нуле то это не очень удобно.
зы конечно я имею ввиду не твидо ибо сними не работал
san
Цитата(presnetsova @ 2.9.2014, 5:43) *
Schneider Electric разочаровал.

Это практически слабый контроллер в линейке ПЛК Шнейдер Электрик. Так что ждать от него многого нельзя.
Кроме того, новые ПЛК для такого уровня автоматизации типа М238/М248 вытеснят своего старшего брата как по цене так и по возможностям.
А там Кодесис в основе, так что Твидо это далеко не весь ШЭ.
П.С. Бывали у меня случаи когда Твидо с 300-ми Симатками сравнивали и говорили что Шнейдер плохие ПЛК.
Это всё равно что сравнивать легковой автомобиль одной марки с велосипедом другой.
pepsi
Цитата(presnetsova @ 1.9.2014, 18:11) *
Запускаю симулятор, меняю сигнал на вход, но реакции нет. Выход никак не меняется.
При этом во вкладке Animation в поле List of PID states только одно состояние:
01.09.2014 20:56 PID Stop


С тем же столкнулся, исправляю прогу на старом объекте. Я в офисе, контроллеры на объекте)
Возникают подозрения что в симуляторе PID никак не запустить нужно именно наличие железа, хотя странно конечно.

PS. Оказалось что я не умелый пользователь форума) Нашел топик через поиск а ответы по теме не посмотрел (не отображаются по умолчанию в развернутом виде). Нашел что искал всем спасибо что отписываетесь и помогаете друг другу!