webs
Планирую к проектированию пристроенную низкотемпературную водогрейную котельную, для теплоснабжения высотного жилого многоквартирного дома (16 этажей). Системы теплопотребления – радиаторное отопление и ГВС с циркуляцией. Ввиду высокого гидростатического давления, возникает необходимость в отделении контура котлов от системы радиаторного отопления. Независимую схему котельной пока не применял – два теплообменника на контур системы отопления и два теплообменника на систему ГВС. Необходима такая принципиальная тепловая схема. Если кто может помочь, прошу выложить на форум или дать ссылку на квалифицированную информацию в интернете.
alexius_sev
а зачем отделяете? ведь давление статическое около 5 бар, а котлы до 10 бар (вроде проходит по условиям), думаю и на 16 бар найти можно.

Подпитка 5,5 бар, циркуляция максимум 1 бар, и того на котле максимум 6,5 бар
webs
Котлы Viessmann Vitoplex 200 SX. Они до 6 бар. Почти на пределе.
tiptop
Цитата(webs @ 4.2.2013, 16:36) *
Котлы Viessmann Vitoplex 200 SX. Они до 6 бар.

Может быть, если насосы поставить на выход котлов, то по давлению обратной воды котлы "пройдут" с запасом ?
alexius_sev
упс прочел wub.gif