Планирую к проектированию пристроенную низкотемпературную водогрейную котельную, для теплоснабжения высотного жилого многоквартирного дома (16 этажей). Системы теплопотребления – радиаторное отопление и ГВС с циркуляцией. Ввиду высокого гидростатического давления, возникает необходимость в отделении контура котлов от системы радиаторного отопления. Независимую схему котельной пока не применял – два теплообменника на контур системы отопления и два теплообменника на систему ГВС. Необходима такая принципиальная тепловая схема. Если кто может помочь, прошу выложить на форум или дать ссылку на квалифицированную информацию в интернете.
 
 
 
  alexius_sev
  4.2.2013, 15:05
  
 
  а зачем отделяете? ведь давление статическое около 5 бар, а котлы до 10 бар (вроде проходит по условиям), думаю и на 16 бар найти можно.
Подпитка 5,5 бар, циркуляция максимум 1 бар, и того на котле максимум 6,5 бар
 
 
 
 
  Котлы Viessmann Vitoplex 200 SX. Они до 6 бар. Почти на пределе.
 
 
 
 
  Цитата(webs @ 4.2.2013, 16:36) 

Котлы Viessmann Vitoplex 200 SX. Они до 6 бар.
Может быть, если насосы поставить на выход котлов, то по давлению обратной воды котлы "пройдут" с запасом ?
 
 
 
 
  alexius_sev
  4.2.2013, 15:52
  
 
  упс прочел 
 
  
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.