Помощь
-
Поиск
-
Пользователи
-
Календарь
Полная версия этой страницы:
Чем тушить цех разлива ликерно-водочной прод.
Диалог специалистов АВОК
>
ОБЩИЙ ФОРУМ
>
Противопожарные инженерные системы зданий
>
Пожаротушение
Татьяна!!!!!
4.2.2013, 15:15
Добрый день!Сомневаюсь, можно ли тушить цех разлива ликерноводочной продукции(категория Б)и очистное отделение(А),тонкораспыленной водой,оросители"Макстоп"?Подскажите пожалуйста ,чем лучше?
Elenk_@
4.2.2013, 15:22
Цитата(Татьяна!!!!! @ 4.2.2013, 16:15)
Добрый день!Сомневаюсь, можно ли тушить цех разлива ликерноводочной продукции(категория Б)и очистное отделение(А),тонкораспыленной водой,оросители"Макстоп"?Подскажите пожалуйста ,чем лучше?
согласно СП можно и водой, но мне кажется надо Пену
Татьяна!!!!!
4.2.2013, 15:37
Я тоже думаю что пеной было бы лучше,но заказчик говорит что дорого!!!Вода разбавит спирт .площадь горения увеличится.
Elenk_@
4.2.2013, 15:42
Цитата(Татьяна!!!!! @ 4.2.2013, 16:37)
Я тоже думаю что пеной было бы лучше,но заказчик говорит что дорого!!!Вода разбавит спирт .площадь горения увеличится.
зато концентрация уменьшится:-)
Татьяна!!!!!
4.2.2013, 15:46
При контакте с водой спирт выделяет тепло,а это нежелательно!!
MAverick
26.2.2013, 16:51
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2013, 16:42)
зато концентрация уменьшится:-)
Главное на 4 части спирта влить 6 частей воды! Будет самое то! Только Воду надо ключевую!
Stanislav A.
28.2.2013, 14:53
Пирогами и блинами,
и сушёными грибами!
Голосую за пену, тушить как ЛВЖ.
Elenk_@
28.2.2013, 14:57
Цитата(Stanislav A. @ 28.2.2013, 15:53)
и сушёными
грибами
!
ликеро-
водочный
лучше солеными
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке
.
Форум
IP.Board
© 2001-2025
IPS, Inc.